Problem z suplą lub modułem Sbp 01
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Tak jak napisał Przemek, zrób jeszcze raz test (choć pisałeś wcześniej że sprawdzałeś i ikona stanu bramy się zmieniała). Kontaktron to nie jest żadna tajemna elektronika tylko dwie blaszki które pod wpływem pola magnetycznego z magnesu zwierają się ze sobą. Czyli robią dokładnie to samo, co Ty masz zrobić samodzielnie zwierając IN1 z A1 za pomocą kawałka przewodu.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
lukasz1103
- Posts: 18
- Joined: Sun Mar 21, 2021 5:54 am
Wczoraj poszperałem trochę przy centralce i kontaktronie i stwierdziłem, iż jeden przewód biegnący od kontaktronu do centrali wypiął się z niej (faac414) i to jest zapewne oczywistą przyczyną,, wariacji,,. Czy ktoś z Forumowiczów wie gdzie go wpiąć???
-
lukasz1103
- Posts: 18
- Joined: Sun Mar 21, 2021 5:54 am
Tak. To wiem.. Ale do centrali faac414 gdzie należy podłączyć?
-
lukasz1103
- Posts: 18
- Joined: Sun Mar 21, 2021 5:54 am
Prócz tego, że faac 414, który już ma ok. 12lat to bliższych danych brak.. 
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Według mnie o ile dobrze pamiętam to krańcówki skrajnych położeń powinny być wpięte w styk 11 STP. Czy to masz fabryczne kontaktrony ? (Takie czarne magnesy nakręcane na początku i końcu bramy?)lukasz1103 wrote: Tue Mar 30, 2021 3:21 pm Prócz tego, że faac 414, który już ma ok. 12lat to bliższych danych brak..![]()
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
lukasz1103
- Posts: 18
- Joined: Sun Mar 21, 2021 5:54 am
Nie nie. Ten kontaktron nie jest oryginalny... Założony został (dwa lata temu) przy okazji podłączenia modułu wifi sbp 01.