Sterowanie bramą

[email protected]
Posts: 22
Joined: Sat Nov 02, 2019 11:12 pm
Location: Cieszyn

Post

Witam proszę o radę jak na module Yunshan i Gui Generic używanym do sterowania bramą wjazdową ustawić czujniki otwarcia i zamknięcia. Bo w ustawieniach jest tylko czujnik otwarcia i czujnik pośredniego otwarcia?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Nie ma czujników zamknięcia.
Czujnik otwarcia powinien sygnalizować otwarcie nawet jak brama jest po prostu niedomknięta.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
[email protected]
Posts: 22
Joined: Sat Nov 02, 2019 11:12 pm
Location: Cieszyn

Post

To dziwne dla mnie bo ważne chyba jest widzieć czy brama jest otwarta czy zamknięta a tak wiemy tylko ze jest otwarta kiedy zadziała krańcówka a kiedy krańcówka otwarcia rozłączy to brama nie konieczni musi być zamknięta .
User avatar
lesny8
Posts: 3132
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times

Post

Jeśli masz dwa kontaktrony/krańcówki to oba/obie powinny być zamontowane na skrajnych położeniach bramy.
W Cloud jeden kanał czujnika przypisujesz do kanału bramy wjazdowej jako czujnik otwarcia, a drugi jako czujnik pośredniego otwarcia.
Wtedy brama może być:
  • Zamknięta
  • W trakcie otwierania/zamykania
  • Otwarta
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Czekam na kolejne Supla Offline Party :upside_down_face:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
[email protected]
Posts: 22
Joined: Sat Nov 02, 2019 11:12 pm
Location: Cieszyn

Post

dokładnie tak mam na skrajnych położeniach bramy czyli otwarta lub zamknięta według mnie dużo prościej gdyby można było wybrać czujnik otwarcia i czujnik zamknięcia a stan pomiędzy to brama w ruchu.
User avatar
lesny8
Posts: 3132
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times

Post

Czujnik otwarcia pośredniego to tylko nazwa ;)
Wskaż w tym miejscu kanał z czujnikiem, który masz przy zamkniętej bramie.
Przetestuj i dostosuj (odwrócona logika) w zależności od tego co Ci się tam będzie w apce pojawiać.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Czekam na kolejne Supla Offline Party :upside_down_face:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Z założenia to jest czujnik częściowego/pośredniego otwarcia... ale są użytkownicy, którzy montują ten czujnik w inny sposób niż przeznaczenie.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
[email protected]
Posts: 22
Joined: Sat Nov 02, 2019 11:12 pm
Location: Cieszyn

Post

Juz opanowałem dokładnie trzeba zrobić jeden czujnik na odwróconej logice i działa. Dziękuję za porady.