Wskazania licznika energii MEW-01

piotrekertoip
Posts: 15
Joined: Fri Dec 20, 2019 5:40 pm

Post

Tak. Tylko wyłączany był ruter.
darkneess
Posts: 3
Joined: Wed May 05, 2021 8:50 am

Post

WItam, podepnę się pod temat.

Pytanie mam o wskazania Prądu w MEW-01. Zawsze są dodatnie, nawet jeśli fotowoltaika produkuje, Moc jest Ujemna a prąd jest zawsze dodatni.
Według prawideł fizyki prąd również może być wartością ujemną, zależnie od kierunku przepływu.
W takim razie dlaczego Supla nie pokazuje wartości ujemnych Prądu??

Pozdrawiam.
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

darkneess wrote: Wed May 05, 2021 8:53 am Pytanie mam o wskazania Prądu w MEW-01. Zawsze są dodatnie, nawet jeśli fotowoltaika produkuje, Moc jest Ujemna a prąd jest zawsze dodatni.
Według prawideł fizyki prąd również może być wartością ujemną, zależnie od kierunku przepływu.
W takim razie dlaczego Supla nie pokazuje wartości ujemnych Prądu??
Pokaż screena z aplikacji oraz rozrysuj dokładnie (albo opisz) co masz do czego podłączone. Szczególnie sprawdź, czy obwody podłączone do V1, V2, V3 dokładnie pokrywają się z kolejnością przekładników I1, I2, I3.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
darkneess
Posts: 3
Joined: Wed May 05, 2021 8:50 am

Post

Chodzi o te wartości. Moc czynna na minus bo leci produkcja z PV.
Natomiast Natężenie jest na plus. U każdego jest tak samo. Pętle i fazy sprawdzone, wszystko jest poprawnie. Mierzy bardzo dokładnie wszystko. Pytanie tylko czemu Natężenie nie jest na -??

Supla zapięta za licznikiem na głównym przyłączu. Czyli poprawnie.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

darkneess wrote: Wed May 05, 2021 10:03 am Chodzi o te wartości. Moc czynna na minus bo leci produkcja z PV.
Natomiast Natężenie jest na plus. U każdego jest tak samo. Pętle i fazy sprawdzone, wszystko jest poprawnie. Mierzy bardzo dokładnie wszystko. Pytanie tylko czemu Natężenie nie jest na -??
Supla do przesyłania wartości natężenia prądu używa liczb "unsigned", więc nie ma możliwości przesłania wartości ujemnych.
Jest to spowodowane tym, że układy pomiarowe parametry takie jak napięcie, prąd podają też w wartościach zawsze dodatnich, natomaist moc jest prezentowana jako liczba ze znakiem (więc może być na minusie lub na plusie).

Powyższe z kolei wynika z tego, że zarówno napięcie jak i prąd są podawane jako wartość RMS (root-mean-square - średnia kwadratowa, wartość skuteczna), która z matematycznego punktu widzenia zawsze daje wartości dodatnie (o ile nie liczymy średniej z wartości zespolonych, ale przy prądzie i napięciu tego nie ma).

Natomiast moc podawana jest jako dodatnia/ujemna zgodnie z "Passive sign convention" (https://en.wikipedia.org/wiki/Passive_sign_convention )
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Jeśli produkujesz na danej fazie więcej niż konsumujesz to moc będzie ujemna w danej chwili.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
darkneess
Posts: 3
Joined: Wed May 05, 2021 8:50 am

Post

Dzięki za wyjaśnienie.

Tak Moc jest ujemna i to się zgadza. Nawet licząc średnią moc z całego dnia daje to bardzo dokładne wyniki w porównaniu z licznikiem.
piotrekertoip
Posts: 15
Joined: Fri Dec 20, 2019 5:40 pm

Post

Witam serdecznie. Czym możne być spowodowane różne wykresy tego samego licznika, na dwóch różnych telefonach z wgranymi aplikacjami SUPLA.
Telefon 1.jpg
Wskazania wykresu z pierwszego telefonu
Telefon 1.jpg
Wskazania wykresu z drugiego telefonu.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Błąd aplikacji. Przy pobieraniu danych „na raty” dane się rozjeżdżają. Będzie poprawka.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Apka od ( chyba ) v2.3.67 ma bug-a:
viewtopic.php?p=93711#p93711
Pewnie na tym telefonie co pokazuje "więcej" masz starszą wersję.
Do v2.3.66 było ok.

Return to “ZAMEL MEW-01”