Supla ZAMEL SLW-02 czy da się zasilić oraz wysterować wejście IN trzyżyłowym przewodem?

soaringsing
Posts: 3
Joined: Wed May 26, 2021 1:41 pm

Post

Cześć wszystkim,

mam problem z ZAMEL SLW-02 (sterowanie 3 obwodami jednokolorowego LED ze ściemnianiem).
Otóż, nie przewidziałem, że aby z puszki włącznika dało się zasilić transformator, oraz doprowadzić sygnał do wejścia IN potrzebne będą cztery żyły.. a w każdym razie wszystko na to wskazuje, bo za chiny nie mogę znaleść dokładnego schematu lub specyfikacji SLW-02 która powie mi co można podać na wejście złącza IN.

Sytuacja wygląda jak na poniższym rysunku sytuacyjnym ;)

Mam puszkę z zasilaniem 230V włącznik i trzyżyłowy przewód. Przewód biegnie daleko na sufit podwieszany, gdzie zasila transformator, który to następnie zasila już napięciem 24V moduł SLW-02 oraz LEDy. Wszystko wskazuje na to, że do wejścia IN powinienem doprowadzić również sygnał o napięciu max 24V, a żeby to zrobić musiałbym mieć dwie żyły (jedna która wyjdzie z +24V transformatora do włącznika i druga która wróci z włącznika do SLW-02 na wejście IN) a niestety do dyspozycji mam tylko jeden wolny przewód ochronny :(

Ma ktoś jakiś patent jak to obejść? Sprawę rozwiązałoby podanie z włącznika 230V na IN, ale tak jak wspominałem, obawiam się, że cały moduł działa na max 24V :(

W najgorszym przypadku, zostanie tak jak teraz czyli bez możliwości sterowania fizycznym włącznikiem a jedynie za pomocą aplikacji.

Z góry dzięki za wszelkie wskazówki!
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Musiałbyś wyeliminować SLW-02.
Zamienić transformator na ściemnialny, a pod łącznik wstawić DIW-01.
Minus jest taki, że masz wtedy tylko jeden obwód.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
soaringsing
Posts: 3
Joined: Wed May 26, 2021 1:41 pm

Post

pzygmunt wrote: Thu May 27, 2021 11:29 am Musiałbyś wyeliminować SLW-02.
Zamienić transformator na ściemnialny, a pod łącznik wstawić DIW-01.
Minus jest taki, że masz wtedy tylko jeden obwód.
Zdecydowanie potrzebuję separację na 3 obwody LED, więc takie rozwiązanie niestety odpada, ale wielkie dzięki!

Rozumiem, że pomysł z podaniem 230V na IN nie jest zbyt rozsądny? ;)
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Musiałbyś wykorzystać przewód PE pod warunkiem, że nie jest on do niczego innego podłączony.
Obowiązkowo musiałbyś go owinąć brązową taśmą tak aby ktoś się kiedyś nie pomylił.
Potrzebny też przekaźnik 230V.
https://www.tme.eu/pl/details/pep-01_23 ... R0EALw_wcB

Łącznik najlepiej monostabilny (dzwonkowy).
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
soaringsing
Posts: 3
Joined: Wed May 26, 2021 1:41 pm

Post

pzygmunt wrote: Thu May 27, 2021 12:04 pm Musiałbyś wykorzystać przewód PE pod warunkiem, że nie jest on do niczego innego podłączony.
Obowiązkowo musiałbyś go owinąć brązową taśmą tak aby ktoś się kiedyś nie pomylił.
Potrzebny też przekaźnik 230V.
https://www.tme.eu/pl/details/pep-01_23 ... R0EALw_wcB

Łącznik najlepiej monostabilny (dzwonkowy).
Genialne! Ogromne dzięki!
Transformator nie wykorzystuje przewodu PE, więc jest wolny. Oczywiście oznaczę go odpowiednio.