Jak podłączyć centalkę CP.B24ESA BULL 624 do ZAMEL SBW-02

Gothan
Posts: 7
Joined: Tue May 18, 2021 6:11 pm

Post

Dzień dobry,
Poszukuję ro\wiązania problemu podłączenia
Zrzut ekranu 2021-05-18 201557.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

11 do COM
14 do P.P
+24 do A1
-24 do A2

AUX1(1) do A1
AUX1(2) do IN1

AUX1 powinno być ustawione jako "Open gate indicator light".
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Gothan
Posts: 7
Joined: Tue May 18, 2021 6:11 pm

Post

Dziękuję, dla jasności od lewej do A1 AUX1(1) razem z +24, oraz AUX1(2) do IN1?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Górny AUX1. Nie ma znaczenia czy podłączysz odwrotnie.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Jak Ci będzie łatwiej obrazkowo to proszę:
BULL624.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Gothan
Posts: 7
Joined: Tue May 18, 2021 6:11 pm

Post

Dziękuję za objaśnienia. W jaki sposób podłączyć elektrozaczep pod drugi kanał SBW-02?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

+ z osobnego zasilacza do 21
24 do elektrozaczepu
- z osobnego zasilacza do elektrozaczepu
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Gothan
Posts: 7
Joined: Tue May 18, 2021 6:11 pm

Post

24 do elektrozaczepu razem z - z zasilacza, czy osobno
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

SUPLA.... Nareszcie w domu.

Return to “ZAMEL SBW-02”