Dzień dobry,
Poszukuję ro\wiązania problemu podłączenia
Jak podłączyć centalkę CP.B24ESA BULL 624 do ZAMEL SBW-02
-
Gothan
- Posts: 7
- Joined: Tue May 18, 2021 6:11 pm
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
11 do COM
14 do P.P
+24 do A1
-24 do A2
AUX1(1) do A1
AUX1(2) do IN1
AUX1 powinno być ustawione jako "Open gate indicator light".
14 do P.P
+24 do A1
-24 do A2
AUX1(1) do A1
AUX1(2) do IN1
AUX1 powinno być ustawione jako "Open gate indicator light".
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
Gothan
- Posts: 7
- Joined: Tue May 18, 2021 6:11 pm
Dziękuję, dla jasności od lewej do A1 AUX1(1) razem z +24, oraz AUX1(2) do IN1?
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Jak Ci będzie łatwiej obrazkowo to proszę:
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
Gothan
- Posts: 7
- Joined: Tue May 18, 2021 6:11 pm
Dziękuję za objaśnienia. W jaki sposób podłączyć elektrozaczep pod drugi kanał SBW-02?
-
Gothan
- Posts: 7
- Joined: Tue May 18, 2021 6:11 pm
24 do elektrozaczepu razem z - z zasilacza, czy osobno
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków