Podłączenie LED do GUI-Generic

User avatar
YoMan
Posts: 3521
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

Cześć,

pytanie powstaje na bazie walki z GUI-Generic lecz pewnie jest szersze więc w razie potrzeby proszę uprawnionych o przeniesienie wątku do właściwego działu.

Czy takie podłączenie taśmy LED 12v jest prawidłowe?
Zrzut ekranu 2021-06-05 01.12.37.png
Jeżeli tak, to dlaczego LEDy mrugają przy wartościach dimmera poniżej 10%?
Jeżeli nie, to co poprawić?

Z góry dziękuję za wyjaśnienia.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
User avatar
YoMan
Posts: 3521
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

podbiję temat .... ktoś podpowie/sprawdzi?
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
jaku2k
Posts: 920
Joined: Sun May 24, 2020 8:40 pm
Has thanked: 1 time

Post

YoMan wrote: Mon Jun 07, 2021 9:34 am podbiję temat .... ktoś podpowie/sprawdzi?
Na temat podłączenia się nie wypowiem, ale przy okazji testów ściemniacza SUPLA-VARILIGHT poznałem termin "ściemnianie zboczem opadającym lub narastającym".
Jedna z tych metod ściemniania powodowała u mnie migotanie żarówek typu LED od pewnego progu ściemnienia. Sprawdź, może u Ciebie występuje podobny problem.


[EDIT] TO BYŁA FAŁSZYWA INFORMACJA - PRZEPRASZAM
Last edited by jaku2k on Mon Jun 07, 2021 1:44 pm, edited 2 times in total.
Pozdrawiam
Jakub
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

jaku2k wrote: Mon Jun 07, 2021 10:55 am
YoMan wrote: Mon Jun 07, 2021 9:34 am podbiję temat .... ktoś podpowie/sprawdzi?
Na temat podłączenia się nie wypowiem, ale przy okazji testów ściemniacza SUPLA-VARILIGHT poznałem termin "ściemnianie zboczem opadającym lub narastającym".

Jedna z tych metod ściemniania powodowała u mnie migotanie żarówek typu LED od pewnego progu ściemnienia. Sprawdź, może u Ciebie występuje podobny problem.
Ściemnianie LEDów na 12V DC i "żarówek" na 230V to dwa kompletnie różne tematy :).
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
jaku2k
Posts: 920
Joined: Sun May 24, 2020 8:40 pm
Has thanked: 1 time

Post

klew wrote: Mon Jun 07, 2021 11:37 am
jaku2k wrote: Mon Jun 07, 2021 10:55 am
YoMan wrote: Mon Jun 07, 2021 9:34 am podbiję temat .... ktoś podpowie/sprawdzi?
Na temat podłączenia się nie wypowiem, ale przy okazji testów ściemniacza SUPLA-VARILIGHT poznałem termin "ściemnianie zboczem opadającym lub narastającym".

Jedna z tych metod ściemniania powodowała u mnie migotanie żarówek typu LED od pewnego progu ściemnienia. Sprawdź, może u Ciebie występuje podobny problem.
Ściemnianie LEDów na 12V DC i "żarówek" na 230V to dwa kompletnie różne tematy :).
Dziękuję za poprawienie i przepraszam za wprowadzenie w błąd. Nie pomyślałem o tym, że to DC.
Pozdrawiam
Jakub
Leszekbialy
Posts: 153
Joined: Fri Apr 06, 2018 9:29 pm
Has thanked: 2 times

Post

Witam, w swoim projekcie nie używałem opto izolatora i rezystor podciągający dałem do +12V żeby mosfet się otwierał do końca. Migotanie możliwe że jest spowodowane przez optoizolator.
User avatar
YoMan
Posts: 3521
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

Leszekbialy wrote: Mon Jun 07, 2021 7:06 pm Witam, w swoim projekcie nie używałem opto izolatora i rezystor podciągający dałem do +12V żeby mosfet się otwierał do końca. Migotanie możliwe że jest spowodowane przez optoizolator.
czyli np. tak?
Zrzut ekranu 2021-06-05 01.12.37b.png
to rozwiązanie się sugerowałem podłączeniem u @LukaszH ale nie jestem pewien czy jest poprawne.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
LukaszH
Posts: 710
Joined: Sat Dec 14, 2019 11:49 pm

Post

Też wydaje się że przy PWM (szybkie impulsy) optoizolacja może nie wyrabiać ale bardziej wydaje się że jest problem z pełnym otwarciem mosfeta - to jest odwrotne sterowanie. Jeśli się nie mylę to mosfet będzie działał jeśli na wyjściu jest "0" i przepływ jest na 10k <>masa, a zamknięcie jak jest stan wysoki. Ogólnie warto zobaczyć na prostym układzie jak to działa bo mam wrażenie że przy innym sterowaniu bez pullup ESP sieje jakimiś stanami nieustalonymi co w efekcie lekko otwierają mosfeta (efekt migotania - szczególnie na małych wartościach).
User avatar
YoMan
Posts: 3521
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

LukaszH wrote: Mon Jun 07, 2021 8:29 pm Też wydaje się że przy PWM (szybkie impulsy) optoizolacja może nie wyrabiać ale bardziej wydaje się że jest problem z pełnym otwarciem mosfeta - to jest odwrotne sterowanie. Jeśli się nie mylę to mosfet będzie działał jeśli na wyjściu jest "0" i przepływ jest na 10k <>masa, a zamknięcie jak jest stan wysoki. Ogólnie warto zobaczyć na prostym układzie jak to działa bo mam wrażenie że przy innym sterowaniu bez pullup ESP sieje jakimiś stanami nieustalonymi co w efekcie lekko otwierają mosfeta (efekt migotania - szczególnie na małych wartościach).
czyli spróbować tak jak narysowałem powyżej? bo to chyba kopia fragmentu twojego układu z Dimmera 3x?
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
LukaszH
Posts: 710
Joined: Sat Dec 14, 2019 11:49 pm

Post

Tak GUI Generic już jest pod taki typ sterowania przystosowane i nie powinno być opcji o jakimś mryganiu

Return to “GUI Generic”