Licznik zamel mew-01 różnica wskazań

Okraglaczek
Posts: 3
Joined: Fri Jun 18, 2021 6:44 am

Post

Witam
Mam zamontowany od października licznik zamel mew-01 i podpięte dwa telefony, dane w aplikacji różnią się: samsungu pokazuje inaczej niż Motorola, różnica Ok 20kWh w ciągu doby.
Dane aplikacji resetowałem, pomaga tylko na chwilę i potem znów rozjazd
Co to może być?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Jest to błąd aplikacji. Dzieje się tak przy pobieraniu danych do wykresów z serwera na „raty”. W przyszłym tygodniu będzie poprawka.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
qmis
Posts: 12
Joined: Sun May 23, 2021 10:48 am

Post

Również mam taki problem dane z licznika otus 3 pobranie z miesiąca 60 kWh oddanie 283 wyniki supła Falownik 1 fazowy na 2 fazę podłączony.ImageImage
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

qmis wrote: Sun Jun 20, 2021 4:28 pm Również mam taki problem dane z licznika otus 3 pobranie z miesiąca 60 kWh oddanie 283 wyniki supła Falownik 1 fazowy na 2 fazę podłączony.
W Twoim przypadku prawdopodobnie masz źle podłączony licznik.

viewtopic.php?f=23&t=8692
SUPLA.... Nareszcie w domu.
qmis
Posts: 12
Joined: Sun May 23, 2021 10:48 am

Post

pzygmunt wrote: Sun Jun 20, 2021 5:29 pm
qmis wrote: Sun Jun 20, 2021 4:28 pm Również mam taki problem dane z licznika otus 3 pobranie z miesiąca 60 kWh oddanie 283 wyniki supła Falownik 1 fazowy na 2 fazę podłączony.
W Twoim przypadku prawdopodobnie masz źle podłączony licznik.

viewtopic.php?f=23&t=8692
Nie ma takiej opcji wskazania są dobre moc czynna na 2 fazach jest + na 1 fazie jest - bo pracuje falownik
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

W aplikacji może nie zgadzać się wykres ale sumarycznie powinno być 1:1 do licznika głównego.
Jeśli tak nie jest to coś jest źle podłączone.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Ten otus 3 to liczniki główny od dostawcy prądu?
Niektórzy dostawcy bilansują wektorowo nawet gdy instalacja pv jest jednofazowa, choć nawet po uwzględnieniu tego się nie zgadzają liczby.
Jesteś pewien że oba wskazania są z takiego samego okresu czasu?
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
qmis
Posts: 12
Joined: Sun May 23, 2021 10:48 am

Post

klew wrote: Sun Jun 20, 2021 7:32 pm Ten otus 3 to liczniki główny od dostawcy prądu?
Niektórzy dostawcy bilansują wektorowo nawet gdy instalacja pv jest jednofazowa, choć nawet po uwzględnieniu tego się nie zgadzają liczby.
Jesteś pewien że oba wskazania są z takiego samego okresu czasu?
Licznik jest operatora pge wskazania mogą różnić się się 2 min po wklejeniu do arkusza i po wyłączeniu 1 fazy moc czynna schodzi do -3 W
Image
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Wyłącz falownik. Podłącz obciążenie (np. czajnik) i sprawdź czy pomiary się zgadzają.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
qmis
Posts: 12
Joined: Sun May 23, 2021 10:48 am

Post

miroph wrote: Mon Jun 21, 2021 5:42 am Wyłącz falownik. Podłącz obciążenie (np. czajnik) i sprawdź czy pomiary się zgadzają.
Tak zgadzają się ale dla czego zamel źle przelicza energię pobrana i oddana ?