dobór zabezpiecznia do MEW-01

Huziol
Posts: 15
Joined: Sat Jun 12, 2021 7:03 pm

Post

Od kiedy to w sytuacji jeżeli od zabezpieczenia głównego do bezpiecznika dam zasilanie 2,5 mm2, a bezpiecznik dam 0,5A, to on nie zabezpieczy mi linii zasilającej 2,5 mm2? No chyba, że podepniesz go przed główne zabezpieczenie, to wtedy takie stwierdzenie ma racje bytu, ale jednocześnie jest to błąd w sztuce.

Wypadanie/oderwanie przewodu sprzed bezpiecznika? Co za partacz robił tą instalacje? Gdzie przeglądy instalacji elektrycznej?

W instalacjach o większych prądach normalnie za zabezpieczeniem nawet 1000A masz bezpiecznik np. 3-polowy 1A do kontrolek faz lub właśnie zabezpieczenia liczników. Tutaj jednak przekładniki są zazwyczaj inaczej zbudowane i się je dodatkowo uziemia.
User avatar
RomanG
Posts: 1060
Joined: Tue Jul 21, 2020 7:35 am
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times

Post

Huziol wrote: Mon Feb 19, 2024 11:23 pm Od kiedy to w sytuacji jeżeli od zabezpieczenia głównego do bezpiecznika dam zasilanie 2,5 mm2, a bezpiecznik dam 0,5A, to on nie zabezpieczy mi linii zasilającej 2,5 mm2? No chyba, że podepniesz go przed główne zabezpieczenie, to wtedy takie stwierdzenie ma racje bytu, ale jednocześnie jest to błąd w sztuce.

Wypadanie/oderwanie przewodu sprzed bezpiecznika? Co za partacz robił tą instalacje? Gdzie przeglądy instalacji elektrycznej?

W instalacjach o większych prądach normalnie za zabezpieczeniem nawet 1000A masz bezpiecznik np. 3-polowy 1A do kontrolek faz lub właśnie zabezpieczenia liczników. Tutaj jednak przekładniki są zazwyczaj inaczej zbudowane i się je dodatkowo uziemia.
Bezpiecznik 0,5A zabezpieczy linię za bezpiecznikiem i tam możesz zastosować znacznie mniejszy przekrój przewodu (odpowiedni do zabezpieczenia 0,5A), ale przed bezpiecznikiem - obojętnie jaki by on nie był - powinien być przewód o przekroju odpowiednim do zabezpieczenia z jakiego ten przewód jest zasilany.
Tak myślę.
A jak się to w praktyce robi? Cały czas dotykam teorii.
...a jeszcze mnie naszło; "Wypadanie/oderwanie przewodu sprzed bezpiecznika? Co za partacz robił tą instalacje?"
Czy byłyby potrzebne zabezpieczenia, gdyby urządzenia się nie psuły, gdyby były dobrze wykonane, zainstalowane i odpowiednio użytkowane?
A często także takie zabezpieczenia chronią przed głupotą ludzką.
kiler88
Posts: 339
Joined: Sun Jun 21, 2020 10:55 am
Been thanked: 1 time

Post

W praktyce dobezpiecza się GBM-03 czymś takim np.:
https://www.se.com/my/en/product/MGN023 ... oles-63-a/
djalex
Posts: 1226
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Post

RomanG wrote: Mon Feb 19, 2024 11:40 pm
Bezpiecznik 0,5A zabezpieczy linię za bezpiecznikiem i tam możesz zastosować znacznie mniejszy przekrój przewodu (odpowiedni do zabezpieczenia 0,5A), ale przed bezpiecznikiem - obojętnie jaki by on nie był - powinien być przewód o przekroju odpowiednim do zabezpieczenia z jakiego ten przewód jest zasilany.
Tak myślę.
Przecież bezpiecznik jest szeregowo wpiety w obwód i go zabezpiecza. Nie ma obwodu przed i za bezpiecznikem. Bezpiecznik nie jest odbiornikiem!!!
User avatar
RomanG
Posts: 1060
Joined: Tue Jul 21, 2020 7:35 am
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times

Post

djalex wrote: Mon Feb 26, 2024 8:13 am

... Nie ma obwodu przed i za bezpiecznikem...
Myślę, że teoretycznie można by tak napisać, gdyby "obwód przed (bezpiecznikiem)" był zasilany z bezpiecznika o dokładnie takiej samej wartości. Ale to nie ma sensu.
Zwiększając wartość tego pierwszego bezpiecznika zmieniasz warunki pracy tego odcinka sieci.
Zadam pytanie; czy bezpiecznik chroni urządzenie przed uszkodzeniem, czy ma jakieś inne zadanie?
Sam sobie odpowiem; bezpiecznik nie zabezpiecza urządzenia przed uszkodzeniem (chociaż w niektórych przypadkach może), a przede wszystkim chroni przed skutkami takiego uszkodzenia. Dotyczy to całej instalacji za bezpiecznikiem (łącznie z przewodami), a nie tylko zabezpieczanego urządzenia.
W związku z powyższym bezpiecznik nie może zabezpieczać instalacji zasilającej ten bezpiecznik (podającej napięcie na ten bezpiecznik).
Powyższe dotyczy ogólnie teorii, jak ja ją rozumiem, natomiast kolega @michu_m w tym wątku ma szczególną sytuację, z którą większość z nas nie będzie miała do czynienia.
Jedynie słuszna rada do tej pory, to; "Tak jak pisze Mirosław F. podłączenie licznika powinna wykonać osoba z odpowiednimi uprawnieniami."
djalex
Posts: 1226
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Post

RomanG wrote: Mon Feb 26, 2024 1:33 pm
djalex wrote: Mon Feb 26, 2024 8:13 am

... Nie ma obwodu przed i za bezpiecznikem...
Myślę, że teoretycznie można by tak napisać, gdyby "obwód przed (bezpiecznikiem)" był zasilany z bezpiecznika o dokładnie takiej samej wartości. Ale to nie ma sensu.
Zwiększając wartość tego pierwszego bezpiecznika zmieniasz warunki pracy tego odcinka sieci.
Zadam pytanie; czy bezpiecznik chroni urządzenie przed uszkodzeniem, czy ma jakieś inne zadanie?
Sam sobie odpowiem; bezpiecznik nie zabezpiecza urządzenia przed uszkodzeniem (chociaż w niektórych przypadkach może), a przede wszystkim chroni przed skutkami takiego uszkodzenia. Dotyczy to całej instalacji za bezpiecznikiem (łącznie z przewodami), a nie tylko zabezpieczanego urządzenia.
W związku z powyższym bezpiecznik nie może zabezpieczać instalacji zasilającej ten bezpiecznik (podającej napięcie na ten bezpiecznik).
Powyższe dotyczy ogólnie teorii, jak ja ją rozumiem, natomiast kolega @michu_m w tym wątku ma szczególną sytuację, z którą większość z nas nie będzie miała do czynienia.
Jedynie słuszna rada do tej pory, to; "Tak jak pisze Mirosław F. podłączenie licznika powinna wykonać osoba z odpowiednimi uprawnieniami."
Możesz rozrysować, może być "roboczo" na kartce to o czym pisałeś w tym poście?
User avatar
RomanG
Posts: 1060
Joined: Tue Jul 21, 2020 7:35 am
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times

Post

djalex wrote: Mon Feb 26, 2024 10:11 pm Możesz rozrysować, może być "roboczo" na kartce to o czym pisałeś w tym poście?

djalex! Wątek ma niecałe dwie strony, więc czytając uważnie zrozumiesz problem. Rysowanie czegokolwiek nic nie da.

Dodam jeszcze raz; nie znam przepisów i norm. Być może w takich sytuacjach są inne wymogi i odstępstwa, ale czytając posty tego forum odniosłem wrażenie, że są osoby, które mogą wiele, a nawet wszystko, a to może być dla nich zgubne.
Nie chcę brnąć w coś, w co nie powinienem wchodzić, jednak wolę wywołać u tych ludzi odrobinę instynktu samozachowawczego widząc, że otrzymują odpowiedzi od osób, dla których pewne tematy są proste i oczywiste, ale podają lakonicznie ich rozwiązanie nie przestrzegając przed niebezpieczeństwem.
Jeżeli wiesz lub ktoś inny wie, jak bezpiecznie wykonać podłączenie takiego zabezpieczenia, to już nie będę sobie "nabijał postów". :D

Return to “ZAMEL MEW-01”