Pisałem już wcześniej...o to chodzi ?
kody licznika
ADD 0001
bd 9600
prty n
C 1000
Wsparcie dla licznika energii z serii SDM72 SDM120 SDM220 SDM230 SDM630 DDM18SD
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Niby ok. Parametr C (impulsowanie) nie ma tu żadnego znaczenia.
Jeśli bawiłeś się trochę Arduino IDE, to spróbowałbym sprawdzić poprawność komunikacji bez Supli: https://github.com/reaper7/SDM_Energy_Meter
Jeśli bawiłeś się trochę Arduino IDE, to spróbowałbym sprawdzić poprawność komunikacji bez Supli: https://github.com/reaper7/SDM_Energy_Meter
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
greg_66
- Posts: 97
- Joined: Sun Mar 08, 2020 12:47 pm
Troszkę się bawię, ale aż tak mocny to nie jestem....musiałbym mieć wszystko pokazane co i jak...
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Zgodnie z rozmową telefoniczną sprawdziłem ESP bez podłączonego interface ModBUS i w aplikacji są w miejscu wartości właśnie kreski ---. Czyli tak ma być.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
greg_66
- Posts: 97
- Joined: Sun Mar 08, 2020 12:47 pm
ok, dzięki.
hm..czyli co, konwerter ?, jak go sprawdzić czy dobry ?
hm..czyli co, konwerter ?, jak go sprawdzić czy dobry ?
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
Tak.Robert Błaszczak wrote: Mon Feb 20, 2023 7:24 pm @krycha88, dla jednofazowego takie zabezpieczenie również jest wprowadzone?
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Może się przyda.
Ja używam konwertera R411A01 (np.: https://allegro.pl/oferta/1-szt-r411a01 ... 3220032663)
Schemat podłączenia:
Ja używam konwertera R411A01 (np.: https://allegro.pl/oferta/1-szt-r411a01 ... 3220032663)
Schemat podłączenia:
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl