HM w tym układzie nie decyduje o grzaniu. Tzn. on też może to robić, ale to ma sens, gdy masz np tylko HM i HC, a obwody są na stałe otwarte i nimi nie sterujemy.noobob wrote: Mon Mar 17, 2025 10:15 am Kompletnie nie tak to powinno wyglądać, że RC jeszcze daje sygnał do grzania, gdy HM już osiągnął temp.
...
Nie wspominając już o tym, że takie działanie RC naraża na zwiększone rachunki.
Wtedy jak HM "grzeje", to leci sygnał do HC i robi się ciepło.
W Twoim układzie masz np. 3x RC i to one tutaj decydują o grzaniu.
HM pełni rolę wyłącznie termometru i panelu ściennego do ustawienia zadanej temperatury.
RC pracuje na bazie algorytmu PID i na podstawie wcześniejszego zachowania "układu" decyduje na ile i w jakiej sytuacji grzać.
RC nie da się bezpośrednio "ręcznie sterować", aby się otworzył, lub zamknął. Mu podaje się tylko pomiar temperatury i zadaną temperaturę, a to czy i jak otwiera, decyduje on samodzielnie.
Nie ma tu żadnego ryzyka, ani narażania na koszty, bo skoro któryś RC decyduje się na grzanie, to znaczy, że grzanie jest potrzebne, bo użytkownik taką temperaturę zadaną ustawił.
Praca na algorytmach PID jest niezrozumiała dla użytkowników (wystarczy na forum poczytać ile to wątpliwości u ludzi budzi). Natomiast od osoby z branży oczekiwałbym, że zna i rozumie zasadę działania na takim algorytmie.
Jeśli natomaist wolisz inne zachowanie, to ostatnia aktualizacja wprowadizła możliwość zmiany pracy głowicy z algorytmu PID (praca płynna w zakresie 0-100% na podstawie PID), na algorytm "on/off" wg histerezy (0 lub 100%). HM pracuje wg histerezy i jeśli ustawisz taki sam algortytm i histerezę na HM i RC, to z dokładnością do krótkiego czasu, wszystie urządzenie powinny grzać i nie grzać w tym samym czasie.