Witam,
od stycznia mam LIW-01 podpięty do licznika ORNO OR-WE-520, który działa już kilka miesięcy. Na liczniku Orno jest zapis, że 800 imp. wchodzi na 1 kWh. Tak wpisałem w ustwieniach licznika Zamel. Mimo, że czekałem z akceptacją LIW-01 aż na Orno będzie pełna wartość (z ,00), na starcie finalnie miałem 0,65 kWh różnicy pomiędzy ONRO a LIW-01. To generalnie żaden problem. Ale zauważam, że ta różnica jakimś cudem się stopniowo zmniejsza. Zainstalowałem LIW-01 19 stycznia, dziś, po upływie ok. 1,5 miesiąca jest to już nie 0,65 kWh a jedynie 0,61.
Coś chyba jest nie tak ?? To się chyba nie powinno dziać. Nikt z tego strzelał nie będzie, to tylko podlicznik na użytek prywatny, ale skoro ma jakieś tam certyfikaty, to chyba powinien trzymać dokładność. Czy się mylę ?
LIW-01 - rozbieżności z licznikiem analogowym
-
WojD
- Posts: 28
- Joined: Thu Sep 02, 2021 8:03 am
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
O ile dobrze policzyłem to jest 21 impulsów różnicy/miesiąc-moze w tym czasie LIW miał jakąś drobną przerwę w zasilaniu albo się zresetował?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
tomkowski
- Posts: 400
- Joined: Tue Oct 09, 2018 7:16 pm
- Location: Orzesze
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Podepnę się do tematu.
Też zauważam chyba niemałe rozbieżności.
Mam oryginalna nakładkę do licznika Sensu. Podłączony jak instrukcja nakazuje.
LIW z zasilaczem buforowym więc stale pod napięciem.
10.02 "wyrównałem" wskazania ręcznie dobijając impulsy.
Od tego dnia do dziś ponad 100 impulsów (litrów) różnicy.
Też zauważam chyba niemałe rozbieżności.
Mam oryginalna nakładkę do licznika Sensu. Podłączony jak instrukcja nakazuje.
LIW z zasilaczem buforowym więc stale pod napięciem.
10.02 "wyrównałem" wskazania ręcznie dobijając impulsy.
Od tego dnia do dziś ponad 100 impulsów (litrów) różnicy.
-
shimano73
- Posts: 2174
- Joined: Sun Feb 28, 2016 12:27 pm
- Location: Orzesze
- Been thanked: 1 time
Jakim napięciem zasilasz LIW'a ? U mnie jest zasilacz 19V od starego laptopa ? Ja też zauważam podobne rozbieżności .tomkowski wrote: Wed Mar 02, 2022 5:58 pm Podepnę się do tematu.
Też zauważam chyba niemałe rozbieżności.
Mam oryginalna nakładkę do licznika Sensu. Podłączony jak instrukcja nakazuje.
LIW z zasilaczem buforowym więc stale pod napięciem.
10.02 "wyrównałem" wskazania ręcznie dobijając impulsy.
Od tego dnia do dziś ponad 100 impulsów (litrów) różnicy.
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
-
WojD
- Posts: 28
- Joined: Thu Sep 02, 2021 8:03 am
Ja kupiłem pod LIW-01 zasilacz LED na szynę 15W 12v. Dokładnie ten:shimano73 wrote: Wed Mar 02, 2022 6:13 pm Jakim napięciem zasilasz LIW'a ? U mnie jest zasilacz 19V od starego laptopa ? Ja też zauważam podobne rozbieżności .
https://allegro.pl/oferta/zasilacz-led- ... 7941824415
-
tomkowski
- Posts: 400
- Joined: Tue Oct 09, 2018 7:16 pm
- Location: Orzesze
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
12V Zasilacz z centrali powiadamiania Solid Security.shimano73 wrote: Wed Mar 02, 2022 6:13 pmJakim napięciem zasilasz LIW'a ? U mnie jest zasilacz 19V od starego laptopa ? Ja też zauważam podobne rozbieżności .tomkowski wrote: Wed Mar 02, 2022 5:58 pm Podepnę się do tematu.
Też zauważam chyba niemałe rozbieżności.
Mam oryginalna nakładkę do licznika Sensu. Podłączony jak instrukcja nakazuje.
LIW z zasilaczem buforowym więc stale pod napięciem.
10.02 "wyrównałem" wskazania ręcznie dobijając impulsy.
Od tego dnia do dziś ponad 100 impulsów (litrów) różnicy.
-
Geraf
- Posts: 3
- Joined: Thu Dec 29, 2022 3:01 pm
U mnie również podłączona Supla LIW-01 do licznika ORNO WE-520 i zasilona zasilaczem impulsowym Zamel ZIM-12/08. W aplikacji widzę urządzenie ze statusem aktywny ale nie zlicza mi żadnych danych (dioda cały czas świeci na zielono). Czy oprócz parametru w postaci ilości impulsów na 1 KW muszę coś jeszcze wprowadzić w ustawieniach?
Czy coś modyfikowaliście aby Wam to działało i zbierało dane z ORNO?
Będę wdzięczny za pomoc
Czy coś modyfikowaliście aby Wam to działało i zbierało dane z ORNO?
Będę wdzięczny za pomoc
-
Geraf
- Posts: 3
- Joined: Thu Dec 29, 2022 3:01 pm
Ok, mały updateGeraf wrote: Thu Dec 29, 2022 3:09 pm U mnie również podłączona Supla LIW-01 do licznika ORNO WE-520 i zasilona zasilaczem impulsowym Zamel ZIM-12/08. W aplikacji widzę urządzenie ze statusem aktywny ale nie zlicza mi żadnych danych (dioda cały czas świeci na zielono). Czy oprócz parametru w postaci ilości impulsów na 1 KW muszę coś jeszcze wprowadzić w ustawieniach?
Czy coś modyfikowaliście aby Wam to działało i zbierało dane z ORNO?
Będę wdzięczny za pomoc
Odłączyłem przewody do zliczania impulsów tak aby sprawdzić ręcznie je zwierając czy coś liczy i wysyła w chmurę (zadziałało) i po ponownym ich wpięciu do licznika Supla ożyła więc chyba mogę (przynajmniej narazie) odtrąbić sukces