Brak odczytu z 3 fazy
-
Zoltar1202
- Posts: 1
- Joined: Mon May 09, 2022 9:05 am
Witam mam słynny licznik Zamela i po podłączeniu od początku mam problem z odczytem informacji z 3 fazy o co chodzi co robić? Wszystko podpięte prawidłowo 1 i 2 faza w porządku a na 3 nic pokazuje tylko napięcie zużycie i oddawanie energii zero 
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
klew
- Posts: 13911
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 137 times
Przede wszystkim sprawdź podłączenie viewtopic.php?t=8692
Jeśli wszystko jest ok, to spróbuj zamienić przekładniki z faz 2 i 3 miejscami na MEW. Jeśli pomiary z 2 fazy pojawią się na 3 fazie, to znaczy, że sam MEW działa ok, a tylko z przekładnikiem coś jest nie tak.
Widzę 4 możliwe problemy:
1. Błędne podłączenie
2. Uszkodzenie przekładnika
3. Uszkodzenie układu pomiarowego w MEW
4. Wszystko jest ok, a na tej fazie rzeczywiście nie masz produkcji ani zużycia energii
Sprawdzając podłączenie i zamieniając przekładniki miejscami możesz drogą eliminacji wykluczyć powyższe problemy
Jeśli wszystko jest ok, to spróbuj zamienić przekładniki z faz 2 i 3 miejscami na MEW. Jeśli pomiary z 2 fazy pojawią się na 3 fazie, to znaczy, że sam MEW działa ok, a tylko z przekładnikiem coś jest nie tak.
Widzę 4 możliwe problemy:
1. Błędne podłączenie
2. Uszkodzenie przekładnika
3. Uszkodzenie układu pomiarowego w MEW
4. Wszystko jest ok, a na tej fazie rzeczywiście nie masz produkcji ani zużycia energii
Sprawdzając podłączenie i zamieniając przekładniki miejscami możesz drogą eliminacji wykluczyć powyższe problemy
Najlepsze suple dla Twojego domu 