Třetí fáze?

lukv
Posts: 2
Joined: Sat Sep 10, 2022 8:24 am

Post

Zdravím , měl bych dotaz, kde by mohlo být problém že se mi nezobrazuje žádná hodnota Probíraná činná energie u 3 fáze ?

Image
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Pokud nevyrábíte energii, znamená to, že transformátory jsou obrácené. Jak správně zapojit MEW se dozvíte v odkazu níže. Obsah je v polštině, takže použijte google překladač.

viewtopic.php?t=8692
SUPLA.... Nareszcie w domu.
lukv
Posts: 2
Joined: Sat Sep 10, 2022 8:24 am

Post

Mám všechny tři transformátory stejně K-->L ve směru toku proudu , pořadí fázi taky zkontrolováno 1F na Trf 1 , 2F na Trf 2 a 3F na Trf 3 ..

Fáze 1 a 2 ukazuje Činný výkon správně ..

FVT nemám ...

Ještě jednou tedy vše zkontroluji ..
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Nenechte se ovlivnit šipkou pouze tím, co aplikace ukazuje. Mohli jste zapojit dráty obráceně a pak bude šipka obráceně.
SUPLA.... Nareszcie w domu.