Problem z podłączeniem fotokomórek do SBW-02

Michał W.
Posts: 1
Joined: Fri Oct 20, 2023 10:46 am

Post

Witam,

Posiadam napęd do bramy BFT DEIMOS BT A400. Po podłączeniu Supla SBW-02 mam problem z podłączeniem fotokomórek (oryginalnych BFT z zestawu). Brama otwiera/zamyka się z aplikacji Supla, jednak po podłączeniu fotokomórki (wyjścia 11 i 12 w SBW-02), na zaciski opisane według schematu "zabezpieczenia" 72 oraz 74 występują problemy z działaniem bramy. Wskazania w aplikacji "otwarta" oraz "zamknięta" są poprawne, jednak przy próbie otwarcia bramy ta w połowie się zatrzymuje. W załączeniu przesyłam schemat bramy, czy byłby w stanie ktoś pomóc?

Druga sprawa, napęd bramy garażowej Nice SNA02. Supla zasilona poprawnie, po połączeniu widać ją w aplikacji. Jednak przy próbie otwarcia nic się nie dzieje. przewód sygnałowy połączony z "BLUEBUS", wykrywanie urządzenia zrobione- według instrukcji napędu. Czy jest jakiś sposób na podłączenie tego?

Pozdrawiam
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

SBW nie podłącza się pod fotokomórki.
Tu znajdziesz informacje jak podłączyć SBW do Twojego napędu
viewtopic.php?t=8625
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Tu info jak podłączyć się do SNA2
viewtopic.php?t=7411

Pytanie tylko czy chcesz to ogarnąć jednym SBW czy dwoma ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.

Return to “ZAMEL SBW-02”