Dzień dobry,

Na wstępie chciałbym się przywitać :)

Mam mały problem z MEW-01 i nie do końca wiem gdzie szukać rozwiązania (zakładam ze mogłem coś źle podłączyć oczywiście).

Problem mianowicie pojawia się z bardzo wysoką mocą pozorną. Dzieje się to na wszystkich fazach. Na screenie poniżej włączony czajnik elektryczny, gdzie mocy czynnej jest około 940W co jest zdecydowanie za mało, pobór mierzony gniazdkiem "inteligentnym" wskazuję około 2kW i to właśnie pojawia mi się w Mocy Pozornej, to samo dzieję się jak włączę na innej fazie zmywarkę (MEW pokazuje około 950W mocy czynnej i około 2kW pozornej, gdzie gniazdko pokazuję właśnie około 2kW). Co takiego mogłem popsuć w podłączeniu, że mam takie dziwne odczyty ?
IMG_2679.PNG
Dziękuję za pomoc.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 1854
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL

Post

Wygląda to tak jakby przekładniki nie znajdowały się na odpowiednich fazach.
Sprawdź czy przekładniki dokonują pomiaru na odpowiednich fazach zasilających powinno to wyglądać tak:
V1 - I1
V2 - I2
V3 - I3