SBW-02/ANT do napędu NICE typu Robus 500 HS

Tom687
Posts: 5
Joined: Tue Sep 03, 2024 11:46 am

Post

Dzień dobry,
Jestem nowym użytkownikiem forum 😊

Proszę o informację jak podłączyć SBW-02/ANT do napędu NICE typu Robus 500 HS tak, żeby działała również funkcja furtki oraz żeby w aplikacji widoczny był status bramy i furtki (otwarta/zamknięta) :?:

Ukłony!
User avatar
pzygmunt
Posts: 19631
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

A1 - Lewy PP
A2 - Prawy Stop
11,14 PP
21,24 CLOSE
IN1/2 pod jeden z zacisków SCA.

Czas załączenia przekaźnika na cloud.supla.org, przy funkcji furtki ustaw na 0,5 do 1 sek.
Trzeba zmienić w ustawieniach Robusa funkcję wejścia CLOSE na "Otwórz częściowo".
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Tom687
Posts: 5
Joined: Tue Sep 03, 2024 11:46 am

Post

Dziękuje,
a proszę doprecyzować które to złącze PP??
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Tom687
Posts: 5
Joined: Tue Sep 03, 2024 11:46 am

Post

Znalazłem w sieci, że PP to teraz SbS a SCA to OGI

IN1/2 pod jeden z zacisków SCA - czy zarówno IN1 jak i IN2 mają być podłączone do SCA (OGI) czy wystarczy jeden z nich (IN1 lub IN2)??
User avatar
pzygmunt
Posts: 19631
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Wystarczy jeden ale jeśli chcesz aby obie ikony zmieniały swój stan to oba przy czym pamiętaj, że IN1/2 podłączasz pod jeden z zacisków OGI(SCA), a nie pod oba. Innymi słowy mostkujesz IN1 z IN2 i np. IN1 pod jeden z zacisków SCA.
Tom687
Posts: 5
Joined: Tue Sep 03, 2024 11:46 am

Post

Dziękuje,
podłączyłem jak napisałeś i wszystko działa. Obie ikony zmieniają status. Musiałem tylko włączyć "odwróconą logikę"

Martwi mnie tylko jedna sprawa. Napięcie na wyjściu A1 - Lewy PP A2 - Prawy Stop to 33V, co jest zgodnie z tym co napisane w instrukcji: "napięcie 24V (-30% +50%)". Tym samym takie napięcie trafia do przekaźnika SUPLA. Czy to nie za dużo?? Nie spalę go?? :?: :?:

Podłączyłem na próbę zasilanie do przekaźnika z zasilacza 12V i wtedy też działa otwieranie i zamykanie, ale nie działają statusy otwarta/zamknięta :(
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2085
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL

Post

Przy zewnętrznym zasilaczu musisz zastosować dodatkowe wyłączniki krańcowe. Zostaw urządzenie podłączone pod napęd. 33V nic mu nie zrobią.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Tom687
Posts: 5
Joined: Tue Sep 03, 2024 11:46 am

Post

Dziękuje!

Dla pewności zastosuję przetwornicę step-down i ustawię napięcie na 24V :)