Witam,
Zamontowałem mew-a 01
Przekładniki są w jednakową stronę na wszystkich fazach

Na jeden - 3 fazie pojawia się zużycie na „ -„

Jak wzrasta zużycie to rośnie na +

To normalne?
Nie produkuje prądu …
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 10708
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

Qper wrote: Thu Jan 30, 2025 11:16 am Witam,
Zamontowałem mew-a 01
Przekładniki są w jednakową stronę na wszystkich fazach

Na jeden - 3 fazie pojawia się zużycie na „ -„

Jak wzrasta zużycie to rośnie na +

To normalne?
Nie produkuje prądu …
viewtopic.php?t=8692
Qper
Posts: 38
Joined: Wed Oct 09, 2019 3:28 pm

Post

Dzięki faktycznie skorygowałem problem.

Pytanie mam jeszcze o co chodzi z kątami fazy ?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 10708
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

Qper wrote: Thu Jan 30, 2025 7:34 pm Dzięki faktycznie skorygowałem problem.

Pytanie mam jeszcze o co chodzi z kątami fazy ?
To jest kąt fazowy pomiędzy przebiegiem fali napięcia i prądu (w ramach jednej fazy). To się bezpośrednio przekłada na współczynnik mocy, oraz moc czynną i bierną.