Problem po instalacji licznika MEW-02 ETH

sebade
Posts: 2
Joined: Wed Oct 22, 2025 6:15 am

Post

Witam.
Po instalacji licznika MEW-02 ETH pokazuje on tylko zużycie energia czynna zwrócona.
Zużycie energia czynna pobrana cały cza jet na zero.
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam
supla-odczyt.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
kiler88
Posts: 339
Joined: Sun Jun 21, 2020 10:55 am
Been thanked: 1 time

Post

Zacznij od sprawdzenia poprawności podłączenia:

viewtopic.php?t=8692
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

Wygląda iż masz odwrotnie założone przekładniki ( kierunek )
Chyba że ciągle oddajesz energie do sieci
sebade
Posts: 2
Joined: Wed Oct 22, 2025 6:15 am

Post

cinas wrote: Wed Oct 22, 2025 6:31 am Wygląda iż masz odwrotnie założone przekładniki ( kierunek )
Chyba że ciągle oddajesz energie do sieci
Nie oddaję energii do sieci, więc pewnie źle założone przekładniki.

Return to “ZAMEL MEW-02 ETH”