Cześć.
Urządzenie DIY nówka na esp32c3 devkit
Soft GG v. 25.02.11

Proszę o wskazówki jaka może być tego przyczyna.
Mam podpięta pod termostat matę grzejną oraz dołączony do pomiaru pzem04t.
I tu ku mojemu zaskoczeniu co jakiś czas załącza się termostat mimo, że jest w stanie OFF. ( Żadnych programów).
Zauważyłem to gdy przeglądałem historię na pzem04t i zauważyłem zużycie energii.
Więc zrobiłem reakcje z powiadomieniem na włączenie i wyłączenie termostatu.
I ostatni taki wybryk miał miejsce 23-01-2026
Start 10:08:27
Stop 10:37:46

Żadnych harmonogramów czy scen ( nowe urządzenie DIY), termostat na OFF, w tym czasie żadnych restartów ESP ani utraty połączenia ( sprawdziłem przy " i " ).

Czy ktoś może sprawdzić w logach jaki był tego powód ,wyzwalacz )

A może spotkał się już ktoś z takim przypadkiem?

Pozdrawiam
Pozdrawiam:
Sławek
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

Hektorek wrote: Sat Jan 24, 2026 11:13 am Cześć.
Urządzenie DIY nówka na esp32c3 devkit
Soft GG v. 25.02.11

Proszę o wskazówki jaka może być tego przyczyna.
Mam podpięta pod termostat matę grzejną oraz dołączony do pomiaru pzem04t.
I tu ku mojemu zaskoczeniu co jakiś czas załącza się termostat mimo, że jest w stanie OFF. ( Żadnych programów).
Zauważyłem to gdy przeglądałem historię na pzem04t i zauważyłem zużycie energii.
Więc zrobiłem reakcje z powiadomieniem na włączenie i wyłączenie termostatu.
I ostatni taki wybryk miał miejsce 23-01-2026
Start 10:08:27
Stop 10:37:46

Żadnych harmonogramów czy scen ( nowe urządzenie DIY), termostat na OFF, w tym czasie żadnych restartów ESP ani utraty połączenia ( sprawdziłem przy " i " ).

Czy ktoś może sprawdzić w logach jaki był tego powód ,wyzwalacz )

A może spotkał się już ktoś z takim przypadkiem?

Pozdrawiam
GG od roku nie jest już wspierany, a na C3 to zazwyczaj na nim chodził, jak chciał.
Spróbuj wygenerować soft tym viewtopic.php?t=18036
Nie gwarantuję, że pomoże, ale warto spróbować.
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
User avatar
Duch__
Posts: 2199
Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
Location: Opole
Been thanked: 6 times

Post

A nie masz utrzymania temperatury przed zamarzaniem? Może ustawiłeś tam temp bliską zadanej.
Hektorek
Posts: 176
Joined: Wed Apr 22, 2020 10:27 am
Been thanked: 1 time

Post

Duch__ wrote: Sat Jan 24, 2026 5:51 pm A nie masz utrzymania temperatury przed zamarzaniem? Może ustawiłeś tam temp bliską zadanej.
Oooooooo coś mi zaświtało w głowie teraz.
Muszę sprawdzić czy tego nie ustawiłem i jakie wartości.
Duchu... szacun. Nie miałem pojęcia na czym to polega i teraz wiem. Ustawiłem ochronę na 2st.C przed zamarzaniem i teraz zrozumiałem jak to ustawienie działa!
Jeśli temp spadnie poniżej 0 st. to termostat się włączy ( mimo, że termostat jest w trybie OFf) i grzeje do zadanej wartości czyli 2 st. C.
Dzięki za szybkie wprowadzenie na właściwe tory.
Dzięki takim ludziom jestem szczęśliwym użytkownikiem tego polskiego projektu.

Sprawa wyjaśniona ,temat do zamknięcia.
Dzięki Duch!
Pozdrawiam:
Sławek
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

Hektorek wrote: Sat Jan 24, 2026 8:19 pm
Duch__ wrote: Sat Jan 24, 2026 5:51 pm A nie masz utrzymania temperatury przed zamarzaniem? Może ustawiłeś tam temp bliską zadanej.
Oooooooo coś mi zaświtało w głowie teraz.
Muszę sprawdzić czy tego nie ustawiłem i jakie wartości.
Duchu... szacun. Nie miałem pojęcia na czym to polega i teraz wiem. Ustawiłem ochronę na 2st.C przed zamarzaniem i teraz zrozumiałem jak to ustawienie działa!
Jeśli temp spadnie poniżej 0 st. to termostat się włączy ( mimo, że termostat jest w trybie OFf) i grzeje do zadanej wartości czyli 2 st. C.
Dzięki za szybkie wprowadzenie na właściwe tory.
Dzięki takim ludziom jestem szczęśliwym użytkownikiem tego polskiego projektu.

Sprawa wyjaśniona ,temat do zamknięcia.
Dzięki Duch!
Temperatura w domu spada Ci poniżej 0? :shock:
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Hektorek
Posts: 176
Joined: Wed Apr 22, 2020 10:27 am
Been thanked: 1 time

Post

vajera wrote: Sat Jan 24, 2026 8:27 pm
Hektorek wrote: Sat Jan 24, 2026 8:19 pm
Duch__ wrote: Sat Jan 24, 2026 5:51 pm A nie masz utrzymania temperatury przed zamarzaniem? Może ustawiłeś tam temp bliską zadanej.
Oooooooo coś mi zaświtało w głowie teraz.
Muszę sprawdzić czy tego nie ustawiłem i jakie wartości.
Duchu... szacun. Nie miałem pojęcia na czym to polega i teraz wiem. Ustawiłem ochronę na 2st.C przed zamarzaniem i teraz zrozumiałem jak to ustawienie działa!
Jeśli temp spadnie poniżej 0 st. to termostat się włączy ( mimo, że termostat jest w trybie OFf) i grzeje do zadanej wartości czyli 2 st. C.
Dzięki za szybkie wprowadzenie na właściwe tory.
Dzięki takim ludziom jestem szczęśliwym użytkownikiem tego polskiego projektu.

Sprawa wyjaśniona ,temat do zamknięcia.
Dzięki Duch!
Temperatura w domu spada Ci poniżej 0? :shock:
Nie...😃 To akurat termostat kontrolujący matę grzejną na schodach zewn. przed drzwiami😃 ( system DIY antyoblodzeniowy).
Pozdrawiam:
Sławek