Prośba o pomoc w indentyfikacji (Pinout)

slavo_s2k
Posts: 241
Joined: Sat Mar 10, 2018 7:32 pm

Post

Mam takie urządzonko :
bramowy.png
Kupiony kiedyś leżał w pudełku, ostatnio znalazłem na pewnym znanym portalu aukcyjnym aukcję z tym urządzeniem, do którego sprzedawca wgrywa soft pod suplę (multiboard), jedyny opis pinout jaki w necie znalazłem to ten z pierwszego zdjęcia, niestety nie udało mi się nawiązać komunikacji, może ktoś przerabiał to urządzenie?

W tryb programowania myślę wprowadzam dobrze (dwa przyciski wciśnięte podczas podpinania zasilania, następnie jeden krótko nacisnąć i obie diodki LED świecą ciągłym światłem), zamiana RX/TX też nic nie daje. Nie łączy się ani NodeMCU ani ESP Flash Download Tools v1.2.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
elmaya
Posts: 1485
Joined: Wed Jun 27, 2018 5:48 pm
Location: El Saucejo - Sevilla

Post

Image
Zybi
Posts: 1511
Joined: Sun Jun 26, 2016 4:24 pm

Post

elmaya wrote: Fri Feb 22, 2019 9:46 pm Image
@elmaya - przemyśl te podłączenie jeszcze raz.
slavo_s2k
Posts: 241
Joined: Sat Mar 10, 2018 7:32 pm

Post

Czyli w końcu jak?
Zybi
Posts: 1511
Joined: Sun Jun 26, 2016 4:24 pm

Post

(chip pin 3) E-TX -> RX FTDI Board (programator)
(chip pin 4) E-RX -> TX FTDI Board (programator)
slavo_s2k
Posts: 241
Joined: Sat Mar 10, 2018 7:32 pm

Post

Zybi wrote: Fri Feb 22, 2019 10:24 pm (chip pin 3) E-TX -> RX FTDI Board (programator)
(chip pin 4) E-RX -> TX FTDI Board (programator)
Udało się tak jak pisałeś, chociaż wcześniej też tak już próbowałem, nie wiem dlaczego nie ruszyło,
teraz poszło, ale tylko na ESP Flash Download Tools, na NodeMCU nie ma komunikacji,

Nic, bawię się dalej, dzięki za pomoc :)
slavo_s2k
Posts: 241
Joined: Sat Mar 10, 2018 7:32 pm

Post

Soft wgrany (multiboard), śmiga otwieranie/zamykanie, teraz szukam jeszcze informacji gdzie podpiąć czujnik DHT22 i kontrakton (stan otwarcia bramy), jakaś podpowiedź?
bigthomas
Posts: 235
Joined: Mon Aug 12, 2019 3:35 pm

Post

slavo_s2k wrote: Sun Feb 24, 2019 10:45 pm Soft wgrany (multiboard), śmiga otwieranie/zamykanie, teraz szukam jeszcze informacji gdzie podpiąć czujnik DHT22 i kontrakton (stan otwarcia bramy), jakaś podpowiedź?

Mam podobne urządzenie, czujnik otwarcia udało mi się podłączyć pod PIN 14.