Sonoff POW R2 stopił się

prozak
Posts: 33
Joined: Sun Nov 25, 2018 11:17 am

Post

Witam. Czy ktoś mógł by mi nakreślić co mogło być powodem takiego zachowania? Fakt sam sonoff miał odpowiednio podpięte kable jednak w gniazdku było na odwrót i faza szła na masę. Czy to mogło być powodem? Sonoff podpięty pod bojler 1.8KW 7A 230V.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
makrz
Posts: 401
Joined: Tue Nov 27, 2018 1:43 pm
Location: Opole

Post

prozak wrote: Tue Mar 12, 2019 12:26 pm Witam. Czy ktoś mógł by mi nakreślić co mogło być powodem takiego zachowania? Fakt sam sonoff miał odpowiednio podpięte kable jednak w gniazdku było na odwrót i faza szła na masę. Czy to mogło być powodem? Sonoff podpięty pod bojler 1.8KW 7A 230V.
Powodem była kiepska jakość szybkozłączki.
QLQ
Posts: 2512
Joined: Sun Sep 03, 2017 9:13 am

Post

Tak to jest jak się wkłada nie "oblutowane" gołe przewody tylko skręcone.
jak coś nie działa to włącz zasilanie.....
User avatar
maffiu
Posts: 500
Joined: Wed Nov 30, 2016 9:30 pm
Location: Kraków/Skawina

Post

wersji eko oblutować albo po bożemu na linkę dać tulejki
prozak
Posts: 33
Joined: Sun Nov 25, 2018 11:17 am

Post

maffiu wrote: Thu Mar 14, 2019 6:39 am wersji eko oblutować albo po bożemu na linkę dać tulejki
No to znowu jestem o coś mądrzejszy :) A jak to jest "po bożemu na linkę dać tulejki"? Mogę prosić o jakiś screen coby sobie to zobrazować.
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
wsosniak
Posts: 764
Joined: Sat Jun 02, 2018 8:02 am
Been thanked: 1 time

Post

User avatar
maffiu
Posts: 500
Joined: Wed Nov 30, 2016 9:30 pm
Location: Kraków/Skawina

Post

O koledzy już poradzili 🙃

Return to “Ogólna dyskusja”