Do tej pory korzystałem z rozwiązań ZAMEL-a i jednego przeprogramowanego przeze mnie SONOFF-a.
Jako że czas pozwolił, i powstało tak świetne narzędzie jak GUI Generic, postanowiłem stworzyć gniazdko do ogrodu wraz z czujnikiem BME280 w oparciu o Wemos.
Wgranie softu ok, czujnik działa dobrze, do sterowania przekaźnikiem używam stanu wysokiego i pinu D6 Wemos-a, i faktycznie, przy wyłączonym, napięcia na D6 brak, przy włączonym napięcie rośnie do 3.3 V.
I teraz pojawia się problem braku reakcji przekaźnika (on sam również ustawiony na stan wysoki).
Przekaźnik jest zasilany na 5V, ale po podłączeniu sterowania z Wemos-a przy przełączaniu brak reakcji.
Po podaniu 5V bezpośrednio na cewkę przekaźnika, przeskakuje, więc sam przekaźnik jest sprawny, ale może coś sterowanie zawodzi na jego płytce?
Co może być nie tak ?
Dodam że jestem hobbystą, z wiedzą wyniesioną z technikum o profilu telekomunikacyjnym i liczę na cenne wskazówki społeczności Supli
Całość sprzętu zakupiłem na Aliexpress, zdjęcie przekaźnika niżej.