Są trzy podstawowe błędy jakie popełniają instalatorzy. Pierwszy to odwrotnie założone przekładniki. Moc czynna będzie wtedy miała ujemne wartości. Oczywiście mowa o sytuacji gdy nie oddajemy energii do sieci z PV bo wtedy naturalnym jest, że moc czynna będzie na minusie. Jeśli posiadamy PV to weryfikacje kierunku przekładników najlepiej zrobić w nocy. Drugi błąd to założenie przekładników na nie tych fazach co trzeba. Fazy mierzone muszą pokrywać się z fazami zasilającymi. W gąszczu przewodów łatwo to pomylić dlatego do oceny poprawności montażu najlepiej wykorzystać multimetr. Ustawiamy multimetr na AC 400V. Następnie pierwszą sondę podłączamy do V1, a drugą przewodu na którym założony jest przekładnik I1. Jeśli multimetr pokaże 0V to oznacza, że przekładnik jest w poprawnym miejscu. Jeśli 400V to znaczy, że przekładnik jest nie na tej fazie co powinien. Pomiar powtarzamy dla V2 i I2 oraz V3 i I3. Oczywiście wszystkie prace montażowo pomiarowe powinny być wykonywane przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami (wysokie napięcie). Trzeci to umieszczanie w przekładniku więcej niż jednego przewodu. Przekładnik może być założony na pojedynczym przewodzie / pojedynczej żyle. Nie może być założony na przewodzie wielożyłowym.


viewtopic.php?p=103981#p103981
viewtopic.php?p=103227#p103227
akmatron
Posty: 1
Rejestracja: pn sie 23, 2021 12:52 pm

Czy w przypadku instalacji jednofazowej można objąć przekładnikiem więcej niż jeden przewód fazowy (np. dwa obwody gniazd)?
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 12206
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

W przekładniku nie może być więcej niż jeden przewód/jedna żyła.
ODPOWIEDZ

Wróć do „FAQ / Jak to zrobić”