WeMos D1 mini - timer & PIR

Zybi
Posts: 1378
Joined: Sun Jun 26, 2016 4:24 pm

Tue May 09, 2017 7:21 pm

W załączniku firmware v2.0 dla modułu WeMos D1 mini z obsługą czasowego załączania przekaźnika poprzez czujkę PIR. W załączonej wersji zaprogramowano czas załączenia przekaźnika na 3 minuty. Możliwe jest zaprogramowanie innych czasów działania (przy kompilacji softu).
Firmware posiada możliwość włączenia lub wyłączenia działania czujki PIR ze smartfona. Po wyłączeniu czujki mamy normalne działanie modułu jako socket/lightswitch. Soft ma oddzielny przycisk do przechodzenia w tryb konfiguracji (Button mode) oraz przycisk do "ręcznego" sterowania przekaźnikiem pracującym w trybie Button lub Switch. Termometr na dodatek.

Poniżej także schemat układu podłączenia czujnika PIR HC-SR501 do modułu WeMos - sprawdzony praktycznie.
W Czujniku PIR należy ustawić minimalny czas aktywacji, a jumper mode na L (Single Trigger).

EDIT: podmieniłem soft, bowiem poprzedni był niestabilny - zmieniłem port do załączania ręcznego przekaźnika.

https://github.com/zchmielak/ESP8266/bl ... 0_v2.0.rar
Attachments
WeMos_PIR.jpg
WeMos_PIR.jpg (22.56 KiB) Viewed 4785 times
User avatar
maffiu
Posts: 487
Joined: Wed Nov 30, 2016 9:30 pm
Location: Kraków/Skawina

Mon May 22, 2017 3:23 pm

potrzebuje wsparcia chce uzyskać po zwarciu wyzwolenie światła na 3 min i to na stole teoretycznie działa ale światło mam wyzwalane co bym nie ruszył przyłożenie śrubokręta do d2 d5 plusa czy minusa za każdym wyzwala światło co ciekawostka problem zauważyłem jak już wszystko poskładałem i wsadziłem wtyczkę do gniazda za tym samym bezpiecznikiem co był moduł i światło świeci
Zybi
Posts: 1378
Joined: Sun Jun 26, 2016 4:24 pm

Mon May 22, 2017 9:31 pm

maffiu wrote:
Mon May 22, 2017 3:23 pm
potrzebuje wsparcia chce uzyskać po zwarciu wyzwolenie światła na 3 min i to na stole teoretycznie działa ale światło mam wyzwalane co bym nie ruszył przyłożenie śrubokręta do d2 d5 plusa czy minusa za każdym wyzwala światło co ciekawostka problem zauważyłem jak już wszystko poskładałem i wsadziłem wtyczkę do gniazda za tym samym bezpiecznikiem co był moduł i światło świeci
@maffiu pobierz z github-a poprawiony soft.
User avatar
maffiu
Posts: 487
Joined: Wed Nov 30, 2016 9:30 pm
Location: Kraków/Skawina

Tue May 23, 2017 5:00 pm

heh prawie dobrze jest ale nadal jak coś podłącze do zasilania w tym samym obwodzie elektrycznym to mi wyzwala światło nawet jak jest zasilane z kompa po usb, jakies czary
User avatar
Espablo
Posts: 1458
Joined: Wed Jun 29, 2016 5:04 pm
Location: Oświęcim
Contact:

Tue May 23, 2017 5:25 pm

Spróbuj może tak - zamiast rezystor 10k i tranzystora przy nim, daj rezystor 4.7k. Wepnij go pomiedzy te 2 rezystory 4.7k a GND.
Każde urządzenie elektryczne działa o wiele lepiej jeśli podłączysz je do prądu. :? :roll:
https://github.com/Espablo
Zybi
Posts: 1378
Joined: Sun Jun 26, 2016 4:24 pm

Thu Jun 01, 2017 8:18 pm

maffiu wrote:
Tue May 23, 2017 5:00 pm
heh prawie dobrze jest ale nadal jak coś podłącze do zasilania w tym samym obwodzie elektrycznym to mi wyzwala światło nawet jak jest zasilane z kompa po usb, jakies czary
"Trochę" nad tym popracowałem - pobierz najnowszy soft z github-a. Według mnie jest dużo lepiej, a zewnętrzna elektronika sterująca z tymi zakłóceniami nie ma nic wspólnego. I pamiętaj, że sam komputer to wielkie źródło zakłóceń.
User avatar
maffiu
Posts: 487
Joined: Wed Nov 30, 2016 9:30 pm
Location: Kraków/Skawina

Thu Jun 01, 2017 9:35 pm

ok dzięki za poświecenie :) jutro wrzucę i zostawię na kilka dni na biurku żeby podziałało zobaczę czy nadal dostaje "samozapłonu"
Zybi
Posts: 1378
Joined: Sun Jun 26, 2016 4:24 pm

Fri Jun 09, 2017 10:50 am

maffiu wrote:
Thu Jun 01, 2017 9:35 pm
ok dzięki za poświecenie :) jutro wrzucę i zostawię na kilka dni na biurku żeby podziałało zobaczę czy nadal dostaje "samozapłonu"
Na github-ie najnowsza wersja softu bez "samozapłonu".

PS.
Podziękowania dla @Espablo za wsparcie w temacie.
User avatar
maffiu
Posts: 487
Joined: Wed Nov 30, 2016 9:30 pm
Location: Kraków/Skawina

Fri Jun 09, 2017 10:31 pm

wygląda na to ze działa elegancko :) kurde takich trzech jak was dwóch to niema ani jednego :D
User avatar
maffiu
Posts: 487
Joined: Wed Nov 30, 2016 9:30 pm
Location: Kraków/Skawina

Mon Jun 12, 2017 7:27 pm

OK - wszystko przetestowane wiec w w końcu pokaże co kombinowałem jako ze instalacja do podświetlenia podjazdu już istniała okablowanie, PIR sztuk 2 na 230v

Miało to działać tak aby przy otwieraniu bramy załączyło światło oraz załączało go po zadziałaniu PIR z przodu lub z tyłu domu
Attachments
schemat oświtlenia podjazdu.jpg
schemat oświtlenia podjazdu.jpg (83.52 KiB) Viewed 4420 times
Locked