W załączniku firmware v2.0 dla modułu WeMos D1 mini z obsługą czasowego załączania przekaźnika poprzez czujkę PIR. W załączonej wersji zaprogramowano czas załączenia przekaźnika na 3 minuty. Możliwe jest zaprogramowanie innych czasów działania (przy kompilacji softu).
Firmware posiada możliwość włączenia lub wyłączenia działania czujki PIR ze smartfona. Po wyłączeniu czujki mamy normalne działanie modułu jako socket/lightswitch. Soft ma oddzielny przycisk do przechodzenia w tryb konfiguracji (Button mode) oraz przycisk do "ręcznego" sterowania przekaźnikiem pracującym w trybie Button lub Switch. Termometr na dodatek.
Poniżej także schemat układu podłączenia czujnika PIR HC-SR501 do modułu WeMos - sprawdzony praktycznie.
W Czujniku PIR należy ustawić minimalny czas aktywacji, a jumper mode na L (Single Trigger).
EDIT: podmieniłem soft, bowiem poprzedni był niestabilny - zmieniłem port do załączania ręcznego przekaźnika.
https://github.com/zchmielak/ESP8266/bl ... 0_v2.0.rar
WeMos D1 mini - timer & PIR
-
Zybi
- Posts: 1511
- Joined: Sun Jun 26, 2016 4:24 pm
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
maffiu
- Posts: 500
- Joined: Wed Nov 30, 2016 9:30 pm
- Location: Kraków/Skawina
potrzebuje wsparcia chce uzyskać po zwarciu wyzwolenie światła na 3 min i to na stole teoretycznie działa ale światło mam wyzwalane co bym nie ruszył przyłożenie śrubokręta do d2 d5 plusa czy minusa za każdym wyzwala światło co ciekawostka problem zauważyłem jak już wszystko poskładałem i wsadziłem wtyczkę do gniazda za tym samym bezpiecznikiem co był moduł i światło świeci
-
Zybi
- Posts: 1511
- Joined: Sun Jun 26, 2016 4:24 pm
@maffiu pobierz z github-a poprawiony soft.maffiu wrote: Mon May 22, 2017 3:23 pm potrzebuje wsparcia chce uzyskać po zwarciu wyzwolenie światła na 3 min i to na stole teoretycznie działa ale światło mam wyzwalane co bym nie ruszył przyłożenie śrubokręta do d2 d5 plusa czy minusa za każdym wyzwala światło co ciekawostka problem zauważyłem jak już wszystko poskładałem i wsadziłem wtyczkę do gniazda za tym samym bezpiecznikiem co był moduł i światło świeci
-
maffiu
- Posts: 500
- Joined: Wed Nov 30, 2016 9:30 pm
- Location: Kraków/Skawina
heh prawie dobrze jest ale nadal jak coś podłącze do zasilania w tym samym obwodzie elektrycznym to mi wyzwala światło nawet jak jest zasilane z kompa po usb, jakies czary
-
Espablo
- Posts: 1754
- Joined: Wed Jun 29, 2016 5:04 pm
- Location: Oświęcim
Spróbuj może tak - zamiast rezystor 10k i tranzystora przy nim, daj rezystor 4.7k. Wepnij go pomiedzy te 2 rezystory 4.7k a GND.
Każde urządzenie elektryczne działa o wiele lepiej jeśli podłączysz je do prądu.

-
Zybi
- Posts: 1511
- Joined: Sun Jun 26, 2016 4:24 pm
"Trochę" nad tym popracowałem - pobierz najnowszy soft z github-a. Według mnie jest dużo lepiej, a zewnętrzna elektronika sterująca z tymi zakłóceniami nie ma nic wspólnego. I pamiętaj, że sam komputer to wielkie źródło zakłóceń.maffiu wrote: Tue May 23, 2017 5:00 pm heh prawie dobrze jest ale nadal jak coś podłącze do zasilania w tym samym obwodzie elektrycznym to mi wyzwala światło nawet jak jest zasilane z kompa po usb, jakies czary
-
maffiu
- Posts: 500
- Joined: Wed Nov 30, 2016 9:30 pm
- Location: Kraków/Skawina
ok dzięki za poświecenie
jutro wrzucę i zostawię na kilka dni na biurku żeby podziałało zobaczę czy nadal dostaje "samozapłonu"
-
Zybi
- Posts: 1511
- Joined: Sun Jun 26, 2016 4:24 pm
Na github-ie najnowsza wersja softu bez "samozapłonu".maffiu wrote: Thu Jun 01, 2017 9:35 pm ok dzięki za poświeceniejutro wrzucę i zostawię na kilka dni na biurku żeby podziałało zobaczę czy nadal dostaje "samozapłonu"
PS.
Podziękowania dla @Espablo za wsparcie w temacie.
-
maffiu
- Posts: 500
- Joined: Wed Nov 30, 2016 9:30 pm
- Location: Kraków/Skawina
wygląda na to ze działa elegancko
kurde takich trzech jak was dwóch to niema ani jednego 
-
maffiu
- Posts: 500
- Joined: Wed Nov 30, 2016 9:30 pm
- Location: Kraków/Skawina
OK - wszystko przetestowane wiec w w końcu pokaże co kombinowałem jako ze instalacja do podświetlenia podjazdu już istniała okablowanie, PIR sztuk 2 na 230v
Miało to działać tak aby przy otwieraniu bramy załączyło światło oraz załączało go po zadziałaniu PIR z przodu lub z tyłu domu
Miało to działać tak aby przy otwieraniu bramy załączyło światło oraz załączało go po zadziałaniu PIR z przodu lub z tyłu domu
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.