GUI + INCAN3 [rolety] problem z zasilaniem

User avatar
Gang
Posts: 748
Joined: Fri Nov 09, 2018 12:44 pm

Post

Cześć.
Mam płytkę INCAN3. (rolety)
Wgrywam GUIa.
Wybieram szablon INCAN3.
Zapisuję, w apce pojawia się włącznik zasilania 2 sztuki.
fizyczne przyciski działają podpięte gnd do gpio 14 / 12.
Wchodzę jeszcze raz na konfigurację modułu, na pierwsze stronie pojawia się ilość rolet: zmieniam z 0 na 1.
w apce włączniki zamieniają się na 1 roletę i oba kierunki działają
przycisk pod gpio14 działa, ten pod gpio12 przestaje.

W ustawieniach przycisku nr 2 jak jest wybrane zero rolet i w apce są dwa przekaźniki to są dostępne opcje "reakcja na:" i "Akcja"
Po wybraniu rolet te dwie opcje znikają.

Co ja robię źle? ;)
Last edited by Gang on Tue Sep 14, 2021 6:03 pm, edited 1 time in total.
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli :mrgreen:
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

w pierwszym przycisku masz ustawioną pewnie akcję sterowania jednym przyciskiem
https://gui-generic-builder.supla.io/
User avatar
Gang
Posts: 748
Joined: Fri Nov 09, 2018 12:44 pm

Post

W pierwszym przycisku mam do wyboru:
reakacja na:
Zmiana stanu, wciśniecie, puszczenie.
Akcja: open or close, move up o move down, step by step.

zmiana Akcji lub reakcji nic nie zmienia.

liczbę rolet mam jako 1 i tak ma być?
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli :mrgreen:
User avatar
Gang
Posts: 748
Joined: Fri Nov 09, 2018 12:44 pm

Post

Jak online tworzyło mi soft to zaznaczyłem, rolety przekaźniki i przyciski, może powinienem same roletyi?
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli :mrgreen:
User avatar
Goral64
Posts: 3258
Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
Location: Żerniki Wrocławskie
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Post

Gang wrote: Thu Sep 02, 2021 7:05 pm Jak online tworzyło mi soft to zaznaczyłem, rolety przekaźniki i przyciski, może powinienem same roletyi?
Rolety wymuszają i przekaźniki i przyciski.

Sterowanie jednym przyciskiem to step by step.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2026 :D

Image
User avatar
Gang
Posts: 748
Joined: Fri Nov 09, 2018 12:44 pm

Post

Rozkminiłem temat:
jak są dwa przyciski to musi być ustawione tak:
Reakcja na WCIŚNIECIE
działanie OPEN OR CLOSE.

Teraz pytanie drugie, na które znam chyba odpowiedź.
Konfiguruję, ustawiam czas zamknięcia / otwarcia na 30 sekund.
Klikam klawisz roleta się porusza i po 10-25 sekundach (różnie) moduł się restartuje.

Czy problemem może być zasilacz, który nie daje rady zasilać cewki przekaźnika i esp jednocześnie?
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli :mrgreen:
User avatar
klew
Posts: 13914
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 139 times
Been thanked: 137 times

Post

Gang wrote: Tue Sep 14, 2021 5:38 am Rozkminiłem temat:
jak są dwa przyciski to musi być ustawione tak:
Reakcja na WCIŚNIECIE
działanie OPEN OR CLOSE.

Teraz pytanie drugie, na które znam chyba odpowiedź.
Konfiguruję, ustawiam czas zamknięcia / otwarcia na 30 sekund.
Klikam klawisz roleta się porusza i po 10-25 sekundach (różnie) moduł się restartuje.

Czy problemem może być zasilacz, który nie daje rady zasilać cewki przekaźnika i esp jednocześnie?
Może tak być. Najlepiej mieć przekaźniki zasilane osobno i ESP osobno, a sterowanie przekaźnikiem przez optoizolację.
Większość gotowych modułów przekaźników ma taką konstrukcję.

Możesz też spróbować odaplić to:
1. bez podłączania rolet
2. bez podłączania przekaźnika

Jeśli działa ok, bez podłączenia przekaźnika, to problem najprawdopodobniej jest związany z zasilaniem
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
bulek68
Posts: 530
Joined: Thu Feb 08, 2018 6:51 pm
Location: Podkarpackie

Post

Gang wrote: Tue Sep 14, 2021 5:38 am Rozkminiłem temat:
jak są dwa przyciski to musi być ustawione tak:
Reakcja na WCIŚNIECIE
działanie OPEN OR CLOSE.

Teraz pytanie drugie, na które znam chyba odpowiedź.
Konfiguruję, ustawiam czas zamknięcia / otwarcia na 30 sekund.
Klikam klawisz roleta się porusza i po 10-25 sekundach (różnie) moduł się restartuje.

Czy problemem może być zasilacz, który nie daje rady zasilać cewki przekaźnika i esp jednocześnie?
U mnie taki problem występuje losowo na inCan v3 obsługując rolety, oraz od niedawna również przy wentylatorze łazienkowym.
Dołożyłem duży kondensator do tych modułów 1f 5V i daje się tego używać chodź w 100% problemu to nie wyeliminowało.
piotrekk
Posts: 134
Joined: Thu Sep 19, 2019 7:12 am

Post

Teraz pytanie drugie, na które znam chyba odpowiedź.
Konfiguruję, ustawiam czas zamknięcia / otwarcia na 30 sekund.
Klikam klawisz roleta się porusza i po 10-25 sekundach (różnie) moduł się restartuje.
a ja rozwiązałem ten problem stosując gasik RC (rezystor, kondensator, warystor)
https://allegro.pl/oferta/gasik-zabezpi ... CNEALw_wcB
oczywiście zamawiając u chińczyka części i PCB wyszło mnie za grosze, wsadzam teraz wszędzie gdzie są silniki i spokój mam
User avatar
bulek68
Posts: 530
Joined: Thu Feb 08, 2018 6:51 pm
Location: Podkarpackie

Post

piotrekk wrote: Tue Sep 14, 2021 1:42 pm
Teraz pytanie drugie, na które znam chyba odpowiedź.
Konfiguruję, ustawiam czas zamknięcia / otwarcia na 30 sekund.
Klikam klawisz roleta się porusza i po 10-25 sekundach (różnie) moduł się restartuje.
a ja rozwiązałem ten problem stosując gasik RC (rezystor, kondensator, warystor)
https://allegro.pl/oferta/gasik-zabezpi ... CNEALw_wcB
oczywiście zamawiając u chińczyka części i PCB wyszło mnie za grosze, wsadzam teraz wszędzie gdzie są silniki i spokój mam
Gdzie to wpięte? Na zasilaniu?

Return to “GUI Generic”