Mam płytkę INCAN3. (rolety)
Wgrywam GUIa.
Wybieram szablon INCAN3.
Zapisuję, w apce pojawia się włącznik zasilania 2 sztuki.
fizyczne przyciski działają podpięte gnd do gpio 14 / 12.
Wchodzę jeszcze raz na konfigurację modułu, na pierwsze stronie pojawia się ilość rolet: zmieniam z 0 na 1.
w apce włączniki zamieniają się na 1 roletę i oba kierunki działają
przycisk pod gpio14 działa, ten pod gpio12 przestaje.
W ustawieniach przycisku nr 2 jak jest wybrane zero rolet i w apce są dwa przekaźniki to są dostępne opcje "reakcja na:" i "Akcja"
Po wybraniu rolet te dwie opcje znikają.
Co ja robię źle?