Termostat

User avatar
YoMan
Posts: 3521
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

Duch__ wrote: Thu Feb 17, 2022 2:02 pm
YoMan wrote: Thu Feb 17, 2022 11:49 am
Duch__ wrote: Wed Feb 16, 2022 1:49 pm Ja tam lubię swój termostat napisany rok temu.
(...)
wygląda naprawdę nieźle :) grats.
Rozumiem, że z Suplą to nie ma nic wspólnego?
Nic, a nic.
klew wrote: Thu Feb 17, 2022 11:57 am
Duch__ wrote: Wed Feb 16, 2022 1:49 pm Regulacja temp dla każdego obwodu dla każdego dnia tygodnia od -3 do +3 st C w zależności od godziny z dokładnością do 0.01 st C
Wykrywanie otwartego okna z dokładnością do 0.01 st C,
Histereza od -2 do 0 st C z dokładnością do 0.01 s C,
Czy te 0,01 stopnia to nie jest zbyt duża precyzja? 0,1 by nie wystarczyło?
Ja osobiście odczuwam jak temperatura spadnie o 0.1 stopnia C. Dodatkowo przekłada się to na realne oszczędności w gazie, dom się mniej wychładza w stosunku do precyzji 0.1, potrzebuje mniej czasu na ponowne dogrzanie do zadanej wartości. Im większa dokładność tym bardziej można zapanować nad pomieszczeniami które szybciej tracą temperaturę. A tak na marginesie to lubię jak moje rozwiązania są precyzyjne, niczemu to nie szkodzi, a jest bardziej dokładne.
koledze chyba chodziło o to, że 0,1 stopnia to jeszcze zrozumiałe (choć to dość mała wartość, ja ustawiam na 0,2-0,4) ale 0,01 stopnia to nawet ds'ka nie ma takiej dokładności
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

Mój prywatny termostat ma za to całkiem sporo wspólnego z Suplą - wszystkie programy temperaturowe (min, max, średnia, wybrane pomieszczenie, średnia bez wskazanego pomieszczenia), temperatura dzień/noc, tryb pracy oraz histereza są do ustawienia bezpośrednio w aplikacji ;-)

viewtopic.php?p=116461#p116461
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
YoMan
Posts: 3521
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

vajera wrote: Thu Feb 17, 2022 2:26 pm Mój prywatny termostat ma za to całkiem sporo wspólnego z Suplą - wszystkie programy temperaturowe (min, max, średnia, wybrane pomieszczenie, średnia bez wskazanego pomieszczenia), temperatura dzień/noc, tryb pracy oraz histereza są do ustawienia bezpośrednio w aplikacji ;-)

viewtopic.php?p=116461#p116461
też nieźle :) chociaż ilość "belek" mnie trochę przeraża. Przy 10 termostatach (pokojach) miałbym ok. 130 belek do ogarnięcia :)
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
User avatar
shimano73
Posts: 2174
Joined: Sun Feb 28, 2016 12:27 pm
Location: Orzesze
Been thanked: 1 time

Post

Ja, na razie tylko na swoim poddaszu , zrobiłem sobie systemik na malince na której jest VSD, postawiłem na niej webserwerek i za pomoca stronki reguluje temperaturę. Naskrobałem cos w php i pythonie i jakoś działa :D
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie

Wezmę udział w Supla Offline Party 2024 :)
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Fajne to macie :) .
Ja za to nic takiego nie potrafię zrobić sam :( .
Dlatego z utęsknieniem czekam na "gotowca" :roll: .
User avatar
Duch__
Posts: 2199
Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
Location: Opole
Been thanked: 6 times

Post

YoMan wrote: Thu Feb 17, 2022 2:12 pm
Duch__ wrote: Thu Feb 17, 2022 2:02 pm
YoMan wrote: Thu Feb 17, 2022 11:49 am

wygląda naprawdę nieźle :) grats.
Rozumiem, że z Suplą to nie ma nic wspólnego?
Nic, a nic.
klew wrote: Thu Feb 17, 2022 11:57 am

Czy te 0,01 stopnia to nie jest zbyt duża precyzja? 0,1 by nie wystarczyło?
Ja osobiście odczuwam jak temperatura spadnie o 0.1 stopnia C. Dodatkowo przekłada się to na realne oszczędności w gazie, dom się mniej wychładza w stosunku do precyzji 0.1, potrzebuje mniej czasu na ponowne dogrzanie do zadanej wartości. Im większa dokładność tym bardziej można zapanować nad pomieszczeniami które szybciej tracą temperaturę. A tak na marginesie to lubię jak moje rozwiązania są precyzyjne, niczemu to nie szkodzi, a jest bardziej dokładne.
koledze chyba chodziło o to, że 0,1 stopnia to jeszcze zrozumiałe (choć to dość mała wartość, ja ustawiam na 0,2-0,4) ale 0,01 stopnia to nawet ds'ka nie ma takiej dokładności
Dlatego uśredniam 10 ostatnich pomiarów by mieć taką dokładność. Docelowo chcę przejść na sterowanie siłownikami zaworów poprzez coś w rodzaju PWM-a tylko jednostach sekundowych. Ale to dopiero jak moduł wykonawczy wymienię z przekaźnikowego na SSR.
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

YoMan wrote: Thu Feb 17, 2022 4:51 pm
vajera wrote: Thu Feb 17, 2022 2:26 pm Mój prywatny termostat ma za to całkiem sporo wspólnego z Suplą - wszystkie programy temperaturowe (min, max, średnia, wybrane pomieszczenie, średnia bez wskazanego pomieszczenia), temperatura dzień/noc, tryb pracy oraz histereza są do ustawienia bezpośrednio w aplikacji ;-)

viewtopic.php?p=116461#p116461
też nieźle :) chociaż ilość "belek" mnie trochę przeraża. Przy 10 termostatach (pokojach) miałbym ok. 130 belek do ogarnięcia :)
Termostat jest jeden - przy piecu :-) Zbiera dane o temperaturze z pomieszczeń za pomocą linków bezpośrednich i w zależności od wybranego programu decyduje czy załączyć piec.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
YoMan
Posts: 3521
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

vajera wrote: Thu Feb 17, 2022 6:57 pm
YoMan wrote: Thu Feb 17, 2022 4:51 pm
vajera wrote: Thu Feb 17, 2022 2:26 pm Mój prywatny termostat ma za to całkiem sporo wspólnego z Suplą - wszystkie programy temperaturowe (min, max, średnia, wybrane pomieszczenie, średnia bez wskazanego pomieszczenia), temperatura dzień/noc, tryb pracy oraz histereza są do ustawienia bezpośrednio w aplikacji ;-)

viewtopic.php?p=116461#p116461
też nieźle :) chociaż ilość "belek" mnie trochę przeraża. Przy 10 termostatach (pokojach) miałbym ok. 130 belek do ogarnięcia :)
Termostat jest jeden - przy piecu :-) Zbiera dane o temperaturze z pomieszczeń za pomocą linków bezpośrednich i w zależności od wybranego programu decyduje czy załączyć piec.
no to inny system ogrzewania. U mnie każde z pomieszczeń jest osobno sterowane elektrozaworami a piec ma tylko krzywą grzewczą na podstawie temp zewnętrznej.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
User avatar
YoMan
Posts: 3521
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

Patryk wrote: Thu Feb 17, 2022 5:57 pm Fajne to macie :) .
Ja za to nic takiego nie potrafię zrobić sam :( .
Dlatego z utęsknieniem czekam na "gotowca" :roll: .
ja też się poddaję :) doba za krótka na naukę programowania. Czekamy razem na clouda :)
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
radzik_r
Posts: 468
Joined: Sun Aug 11, 2019 5:32 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times

Post

Jak cos nie wolno , ale sie batdzo chce, to można .

https://drive.google.com/file/d/1EA-F17 ... p=drivesdk

Return to “Ogólna dyskusja”