koledze chyba chodziło o to, że 0,1 stopnia to jeszcze zrozumiałe (choć to dość mała wartość, ja ustawiam na 0,2-0,4) ale 0,01 stopnia to nawet ds'ka nie ma takiej dokładnościDuch__ wrote: Thu Feb 17, 2022 2:02 pmNic, a nic.
Ja osobiście odczuwam jak temperatura spadnie o 0.1 stopnia C. Dodatkowo przekłada się to na realne oszczędności w gazie, dom się mniej wychładza w stosunku do precyzji 0.1, potrzebuje mniej czasu na ponowne dogrzanie do zadanej wartości. Im większa dokładność tym bardziej można zapanować nad pomieszczeniami które szybciej tracą temperaturę. A tak na marginesie to lubię jak moje rozwiązania są precyzyjne, niczemu to nie szkodzi, a jest bardziej dokładne.klew wrote: Thu Feb 17, 2022 11:57 amCzy te 0,01 stopnia to nie jest zbyt duża precyzja? 0,1 by nie wystarczyło?Duch__ wrote: Wed Feb 16, 2022 1:49 pm Regulacja temp dla każdego obwodu dla każdego dnia tygodnia od -3 do +3 st C w zależności od godziny z dokładnością do 0.01 st C
Wykrywanie otwartego okna z dokładnością do 0.01 st C,
Histereza od -2 do 0 st C z dokładnością do 0.01 s C,
Termostat
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
vajera
- Posts: 7292
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Mój prywatny termostat ma za to całkiem sporo wspólnego z Suplą - wszystkie programy temperaturowe (min, max, średnia, wybrane pomieszczenie, średnia bez wskazanego pomieszczenia), temperatura dzień/noc, tryb pracy oraz histereza są do ustawienia bezpośrednio w aplikacji 
viewtopic.php?p=116461#p116461
viewtopic.php?p=116461#p116461
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
też nieźlevajera wrote: Thu Feb 17, 2022 2:26 pm Mój prywatny termostat ma za to całkiem sporo wspólnego z Suplą - wszystkie programy temperaturowe (min, max, średnia, wybrane pomieszczenie, średnia bez wskazanego pomieszczenia), temperatura dzień/noc, tryb pracy oraz histereza są do ustawienia bezpośrednio w aplikacji
viewtopic.php?p=116461#p116461
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
shimano73
- Posts: 2174
- Joined: Sun Feb 28, 2016 12:27 pm
- Location: Orzesze
- Been thanked: 1 time
Ja, na razie tylko na swoim poddaszu , zrobiłem sobie systemik na malince na której jest VSD, postawiłem na niej webserwerek i za pomoca stronki reguluje temperaturę. Naskrobałem cos w php i pythonie i jakoś działa 
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
Fajne to macie
.
Ja za to nic takiego nie potrafię zrobić sam
.
Dlatego z utęsknieniem czekam na "gotowca"
.
Ja za to nic takiego nie potrafię zrobić sam
Dlatego z utęsknieniem czekam na "gotowca"
-
Duch__
- Posts: 2199
- Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
- Location: Opole
- Been thanked: 6 times
Dlatego uśredniam 10 ostatnich pomiarów by mieć taką dokładność. Docelowo chcę przejść na sterowanie siłownikami zaworów poprzez coś w rodzaju PWM-a tylko jednostach sekundowych. Ale to dopiero jak moduł wykonawczy wymienię z przekaźnikowego na SSR.YoMan wrote: Thu Feb 17, 2022 2:12 pmkoledze chyba chodziło o to, że 0,1 stopnia to jeszcze zrozumiałe (choć to dość mała wartość, ja ustawiam na 0,2-0,4) ale 0,01 stopnia to nawet ds'ka nie ma takiej dokładnościDuch__ wrote: Thu Feb 17, 2022 2:02 pmNic, a nic.YoMan wrote: Thu Feb 17, 2022 11:49 am
wygląda naprawdę nieźlegrats.
Rozumiem, że z Suplą to nie ma nic wspólnego?
Ja osobiście odczuwam jak temperatura spadnie o 0.1 stopnia C. Dodatkowo przekłada się to na realne oszczędności w gazie, dom się mniej wychładza w stosunku do precyzji 0.1, potrzebuje mniej czasu na ponowne dogrzanie do zadanej wartości. Im większa dokładność tym bardziej można zapanować nad pomieszczeniami które szybciej tracą temperaturę. A tak na marginesie to lubię jak moje rozwiązania są precyzyjne, niczemu to nie szkodzi, a jest bardziej dokładne.klew wrote: Thu Feb 17, 2022 11:57 am
Czy te 0,01 stopnia to nie jest zbyt duża precyzja? 0,1 by nie wystarczyło?
-
vajera
- Posts: 7292
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Termostat jest jeden - przy piecuYoMan wrote: Thu Feb 17, 2022 4:51 pmteż nieźlevajera wrote: Thu Feb 17, 2022 2:26 pm Mój prywatny termostat ma za to całkiem sporo wspólnego z Suplą - wszystkie programy temperaturowe (min, max, średnia, wybrane pomieszczenie, średnia bez wskazanego pomieszczenia), temperatura dzień/noc, tryb pracy oraz histereza są do ustawienia bezpośrednio w aplikacji
viewtopic.php?p=116461#p116461chociaż ilość "belek" mnie trochę przeraża. Przy 10 termostatach (pokojach) miałbym ok. 130 belek do ogarnięcia
![]()
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
no to inny system ogrzewania. U mnie każde z pomieszczeń jest osobno sterowane elektrozaworami a piec ma tylko krzywą grzewczą na podstawie temp zewnętrznej.vajera wrote: Thu Feb 17, 2022 6:57 pmTermostat jest jeden - przy piecuYoMan wrote: Thu Feb 17, 2022 4:51 pmteż nieźlevajera wrote: Thu Feb 17, 2022 2:26 pm Mój prywatny termostat ma za to całkiem sporo wspólnego z Suplą - wszystkie programy temperaturowe (min, max, średnia, wybrane pomieszczenie, średnia bez wskazanego pomieszczenia), temperatura dzień/noc, tryb pracy oraz histereza są do ustawienia bezpośrednio w aplikacji
viewtopic.php?p=116461#p116461chociaż ilość "belek" mnie trochę przeraża. Przy 10 termostatach (pokojach) miałbym ok. 130 belek do ogarnięcia
![]()
Zbiera dane o temperaturze z pomieszczeń za pomocą linków bezpośrednich i w zależności od wybranego programu decyduje czy załączyć piec.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
ja też się poddajęPatryk wrote: Thu Feb 17, 2022 5:57 pm Fajne to macie.
Ja za to nic takiego nie potrafię zrobić sam.
Dlatego z utęsknieniem czekam na "gotowca".
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
Jak cos nie wolno , ale sie batdzo chce, to można .
https://drive.google.com/file/d/1EA-F17 ... p=drivesdk