Warunkowanie przekaźnika dla licznika energii [HLW8012]
-
Adamo28
- Posts: 223
- Joined: Sun Nov 08, 2020 2:54 pm
Wiem że temat o warunkowaniu, czy na HLW8012 można zbudować licznik 3 fazowy? Może na esp32? Może się to udać ?
-
kwiato168
- Posts: 75
- Joined: Wed Jan 27, 2021 8:37 am
A nożna prosić o dostęp do softu który steruje przekaźnikiem w zależności od napięcia?Patryk wrote: Wed Mar 30, 2022 4:18 pm v4.8.13
Jako "automat" działa prawidłowo.
Została jeszcze (identyczna) kwestia przycisku.
Jeżeli załóżmy napięcie sieci wynosi 230V i ustawie sobie ON na 220V, to po wyłączeniu przekaźnika za pomocą przycisku, przekaźnik sam się nie załącza ( w/g mnie również powinien).
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
Tu jest ( GUI-Generic Builder):
viewtopic.php?t=8142
Kliknij w:
https://gui-generic-builder.supla.io/
W "Ustawienia kompilacji" w zakładce "Płytka" wybierz "Gosund SP111 v1.1".
Dodatkowo zaznacz w "Sterowanie" -> "Warunkowanie przekaźnika".
No i na końcu na samym dole naciśnij "Generuj"
viewtopic.php?t=8142
Kliknij w:
https://gui-generic-builder.supla.io/
W "Ustawienia kompilacji" w zakładce "Płytka" wybierz "Gosund SP111 v1.1".
Dodatkowo zaznacz w "Sterowanie" -> "Warunkowanie przekaźnika".
No i na końcu na samym dole naciśnij "Generuj"
-
kwiato168
- Posts: 75
- Joined: Wed Jan 27, 2021 8:37 am
Dokładnie tak zrobiłem lecz nie działa od zmiany napięcia od obciążenia bez problemu
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
A której wersji softu używasz ?kwiato168 wrote: Tue Apr 26, 2022 2:57 pm Dokładnie tak zrobiłem lecz nie działa od zmiany napięcia od obciążenia bez problemu
Sprawdź ewentualnie v4.8.13
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
kwiato168
- Posts: 75
- Joined: Wed Jan 27, 2021 8:37 am
Ok na tym działa lecz pomiary napięcia niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. Jest może jakieś inne gniazdko lub moduł tego typu z dokładniejszym pomiarem? Mam duży problem z wysoki lub niskim napięciem na pojedynczych fazach energetyka zmieniła transformator na autotransformator lecz moi sąsiedzi potrafią tak dociążać jedna fazę że pozostałe się podnoszą z napięciem a auto autotransformator zawsze wyciąga średnią z wszystkich faz
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
A skalibrowaleś gniazdo ???
-
kwiato168
- Posts: 75
- Joined: Wed Jan 27, 2021 8:37 am
próbowałem w gniazdku jak i za ups on-line napięcie wacha się o jakieś 4v
-
slavo_s2k
- Posts: 241
- Joined: Sat Mar 10, 2018 7:32 pm
A co z histerezą? Da się ustawić? U mnie mam jedną fazę, która przoduję w wysokim napięciu, podłączam testowo obciążenie grzałką 1.2kW i wtedy napięcie od razu spada o 4-5V. Jeśli boję się, że bez histerezy będzie się włączać/wyłączać lub będę musiał ustawić duża różnicę napięć i będzie grzać cały czas (na razie teoretyzuję, bo jeszcze nie testowałem - mam POW-R2 i nim się chce w weekend pobawić do sterowania grzałką, a na razie zbieram informację
)