Warunkowanie przekaźnika dla licznika energii [HLW8012]

Adamo28
Posts: 223
Joined: Sun Nov 08, 2020 2:54 pm

Post

Wiem że temat o warunkowaniu, czy na HLW8012 można zbudować licznik 3 fazowy? Może na esp32? Może się to udać ?
kwiato168
Posts: 75
Joined: Wed Jan 27, 2021 8:37 am

Post

Patryk wrote: Wed Mar 30, 2022 4:18 pm v4.8.13
Jako "automat" działa prawidłowo :D .

Została jeszcze (identyczna) kwestia przycisku.
Jeżeli załóżmy napięcie sieci wynosi 230V i ustawie sobie ON na 220V, to po wyłączeniu przekaźnika za pomocą przycisku, przekaźnik sam się nie załącza ( w/g mnie również powinien).
A nożna prosić o dostęp do softu który steruje przekaźnikiem w zależności od napięcia?
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Tu jest ( GUI-Generic Builder):
viewtopic.php?t=8142
Kliknij w:
https://gui-generic-builder.supla.io/

W "Ustawienia kompilacji" w zakładce "Płytka" wybierz "Gosund SP111 v1.1".
Dodatkowo zaznacz w "Sterowanie" -> "Warunkowanie przekaźnika".
No i na końcu na samym dole naciśnij "Generuj"
kwiato168
Posts: 75
Joined: Wed Jan 27, 2021 8:37 am

Post

Dokładnie tak zrobiłem lecz nie działa od zmiany napięcia od obciążenia bez problemu
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

kwiato168 wrote: Tue Apr 26, 2022 2:57 pm Dokładnie tak zrobiłem lecz nie działa od zmiany napięcia od obciążenia bez problemu
A której wersji softu używasz ?
Sprawdź ewentualnie v4.8.13
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
kwiato168
Posts: 75
Joined: Wed Jan 27, 2021 8:37 am

Post

Ok na tym działa lecz pomiary napięcia niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. Jest może jakieś inne gniazdko lub moduł tego typu z dokładniejszym pomiarem? Mam duży problem z wysoki lub niskim napięciem na pojedynczych fazach energetyka zmieniła transformator na autotransformator lecz moi sąsiedzi potrafią tak dociążać jedna fazę że pozostałe się podnoszą z napięciem a auto autotransformator zawsze wyciąga średnią z wszystkich faz
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

A skalibrowaleś gniazdo ???
kwiato168
Posts: 75
Joined: Wed Jan 27, 2021 8:37 am

Post

tak
kwiato168
Posts: 75
Joined: Wed Jan 27, 2021 8:37 am

Post

próbowałem w gniazdku jak i za ups on-line napięcie wacha się o jakieś 4v
slavo_s2k
Posts: 241
Joined: Sat Mar 10, 2018 7:32 pm

Post

A co z histerezą? Da się ustawić? U mnie mam jedną fazę, która przoduję w wysokim napięciu, podłączam testowo obciążenie grzałką 1.2kW i wtedy napięcie od razu spada o 4-5V. Jeśli boję się, że bez histerezy będzie się włączać/wyłączać lub będę musiał ustawić duża różnicę napięć i będzie grzać cały czas (na razie teoretyzuję, bo jeszcze nie testowałem - mam POW-R2 i nim się chce w weekend pobawić do sterowania grzałką, a na razie zbieram informację :D )