Witam,

Mam problem polegający na błędnym odczycie MEW'a wynikającym prawdopodobnie ze złego podłączenia w tablicy rozdzielczej. MEW ma służyć do pomiaru poboru prądu zużywanego na potrzeby ładowania samochodu elektrycznego. Podłączyłem w tablicy - kolejne fazy odpowiednio do wejść V1, V2, V3 oraz N na listwę neutralną, natomiast przekładniki załączyłem odpowiednio na fazy L1, L2 i L3 - strzałkami w kierunku ładowarki.

Samochód zdążył się naładować ok. 15% natomiast energia czynna pobrana to zaledwie 0.19898 kWh... Za to energia czynna zwrócona do aż 12.67310 kWh... Czy problemem mogą być odwrotnie założone przekładniki? Dodam, że w domu jest PV, ale nie jest wpięta bezpośrednio do tablicy rozdzielczej, w której zainstalowany jest MEW.

Co może być problemem? Poniżej zdjęcia z aplikacji jak to aktualnie wygląda.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Kris0106
Posts: 7
Joined: Mon May 02, 2022 7:18 pm

Post

Czy to może być jednak wina domowej instalacji PV i "auto-konsumpcji"...?
Kris0106
Posts: 7
Joined: Mon May 02, 2022 7:18 pm

Post

Energia czynna zwrócona
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

SUPLA.... Nareszcie w domu.
Kris0106
Posts: 7
Joined: Mon May 02, 2022 7:18 pm

Post

Witam,

A czy nie jest to problem auto-konsumpcji związanej z produkcją energii przez PV?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Punkt założenia przekładników jest kluczowy. Jeśli MEW ma mierzyć zużycie przez ładowarkę to powinieneś się upewnić, że przekładniki są założone tuż przed nią.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Kris0106
Posts: 7
Joined: Mon May 02, 2022 7:18 pm

Post

Przekładniki są założone na przewodach fazowych, które zmierzają bezpośrednio do ładowarki. Strzałki na przekładnikach są skierowane do ładowarki, czyli do odbioru, zgodnie z instrukcją. Mimo to energia pobrana jest znikoma, natomiast energia zwrócona jest dużo większa niż pobrana. Czy powinienem zatem odwrócić przekładniki?
Kris0106
Posts: 7
Joined: Mon May 02, 2022 7:18 pm

Post

viewtopic.php?t=10344

Znalazłem taki wątek i to wygląda na problem podobny do mojego. Czy może chodzić o to?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Strzałki mogą być mylące jeśli odwrotnie podłączyłeś przewody. Włącz ładowarkę i sprawdź czy moc czynna jest na plusie czy na minusie oraz jaka jest jej wartość.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Kris0106
Posts: 7
Joined: Mon May 02, 2022 7:18 pm

Post

Odwrotnie w sensie, że przekładniki mogą być na niewłaściwych fazach?