MEW-01 wskazania i podłaczenie
-
Antonio
- Posts: 140
- Joined: Sat Dec 18, 2021 4:15 pm
Zapewne dostane bana za ten tekst ale nie mogę zgodzić i patrzyć na takie rzeczy
K***** ,JAKI ELEKTRYNA ROBIŁ TĄ NIBY ROZDZIELNIE ?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
boski jasiu
- Posts: 4
- Joined: Mon Oct 10, 2022 8:29 pm
Witam ponownie.
Tak, zdaje sobie sprawę że szału nie robi. Osobiście też mi się nie podoba. Ale póki co działa i nic się nie stało.
Natomiast nie wiem czy powinienem odesłać Suple na gwarancję, czy zlecić elektrykowi poprawienie montażu.
Poniżej schemat podłączenia z mojej "szafy grozy". Czy ktoś jest w stanie powiedzieć czy prawidłowe ?
Tak, zdaje sobie sprawę że szału nie robi. Osobiście też mi się nie podoba. Ale póki co działa i nic się nie stało.
Natomiast nie wiem czy powinienem odesłać Suple na gwarancję, czy zlecić elektrykowi poprawienie montażu.
Poniżej schemat podłączenia z mojej "szafy grozy". Czy ktoś jest w stanie powiedzieć czy prawidłowe ?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
klew
- Posts: 13907
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Z rysunku nie da się odczytać, czy rzeczywiście wszystko jest dobrze podłączone.boski jasiu wrote: Tue Oct 11, 2022 5:23 pm Witam ponownie.
Tak, zdaje sobie sprawę że szału nie robi. Osobiście też mi się nie podoba. Ale póki co działa i nic się nie stało.
Natomiast nie wiem czy powinienem odesłać Suple na gwarancję, czy zlecić elektrykowi poprawienie montażu.
Poniżej schemat podłączenia z mojej "szafy grozy". Czy ktoś jest w stanie powiedzieć czy prawidłowe ?
Przeczytaj uważnie ten post: viewtopic.php?t=8692
Następnie sprawdź, czy wszystkie przekładniki i zasilanie są podłączone w odpowiedniej kolejności. Można to też sprwadzić multimetrem - każdy elektryk powinien sobie z tym poradzić
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
boski jasiu
- Posts: 4
- Joined: Mon Oct 10, 2022 8:29 pm
Tak. Przekładniki są w dobrej kolejności, oraz takiej samej jak zasilanie.
Martwi mnie tylko kwestia podłączenia przed i za zabezpieczeniem. Tak jak pokazałem na tym poglądowym schemacie powyżej.
Martwi mnie tylko kwestia podłączenia przed i za zabezpieczeniem. Tak jak pokazałem na tym poglądowym schemacie powyżej.
-
klew
- Posts: 13907
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
To czy jest przed, czy za zabezpieczeniem, to nie ma raczej znaczenia.boski jasiu wrote: Tue Oct 11, 2022 6:17 pm Tak. Przekładniki są w dobrej kolejności, oraz takiej samej jak zasilanie.
Martwi mnie tylko kwestia podłączenia przed i za zabezpieczeniem. Tak jak pokazałem na tym poglądowym schemacie powyżej.
Ja bym zaczął od odkopania przewodów od przekładników, aby było dokładnie widać, który przekładnik pod które wejście MEW jest podłączony.
Na zdjęciu tego nie widać, więc na słowo nie wierzę
Oczywiście, że MEW może być wadliwy, ale to mało prawdopodobna opcja.
Na wszystkich 3 fazach masz ~0 W?
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
-
boski jasiu
- Posts: 4
- Joined: Mon Oct 10, 2022 8:29 pm
Niestety mam obawy przed wkładaniem czegokolwiek do rozdzielni przy włączonym zasilaniu, ponieważ nie jestem elektrykiem. A żaden do którego dzwoniłem, nie przyjedzie do takiej pierdoły, bo mówi że nie ma czasu na takie pierdoły.
Ale pozwoliłem sobie odkopać przewody prowadzone od supli przy wyłączonej rozdzielnicy. Efekt jak poniżej na zdjęciu. Aplikacja zaczęła pokazywać pobór na 3ciej fazie (na oko chyba prawidłowy/rozsądny), natomiast faza 1 i 2 pokazuje w okolicach 14mA lub zero. Od montera pompy dowiedziałem się, że faza 1 i 2 jest używana tylko przez grzałkę, która uruchamia się dopiero przy temperaturach poniżej minus 5⁰C, lub przy uruchomieniu specjalnego trybu. Niestety po uruchomieniu tego specjalnego trybu, pobór na fazie 1 w aplikacji wynosił 25A przy zabezpieczeniu C25 w rozdzielni, lub wcześniej na zabezpieczeniu B16 - wtedy też aplikacja czasem pokazywała pobór 25A pomimo braku mrozu i bez uruchamiania specjalnego trybu. Natomiast pobór na fazie 2giej jest albo 0, albo w okolicy 15mA.
Sprawdzone wszystkie połączenia, dokręcone, sprawdzone strzałki na czarnych obejmach supli. Wszystko prawidłowo.
Czy bez pomiarów jestem jeszcze w stanie coś sprawdzić / zrobić ?
Ale pozwoliłem sobie odkopać przewody prowadzone od supli przy wyłączonej rozdzielnicy. Efekt jak poniżej na zdjęciu. Aplikacja zaczęła pokazywać pobór na 3ciej fazie (na oko chyba prawidłowy/rozsądny), natomiast faza 1 i 2 pokazuje w okolicach 14mA lub zero. Od montera pompy dowiedziałem się, że faza 1 i 2 jest używana tylko przez grzałkę, która uruchamia się dopiero przy temperaturach poniżej minus 5⁰C, lub przy uruchomieniu specjalnego trybu. Niestety po uruchomieniu tego specjalnego trybu, pobór na fazie 1 w aplikacji wynosił 25A przy zabezpieczeniu C25 w rozdzielni, lub wcześniej na zabezpieczeniu B16 - wtedy też aplikacja czasem pokazywała pobór 25A pomimo braku mrozu i bez uruchamiania specjalnego trybu. Natomiast pobór na fazie 2giej jest albo 0, albo w okolicy 15mA.
Sprawdzone wszystkie połączenia, dokręcone, sprawdzone strzałki na czarnych obejmach supli. Wszystko prawidłowo.
Czy bez pomiarów jestem jeszcze w stanie coś sprawdzić / zrobić ?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.