Witam was panie i panowie. Posiadam licznik energii MEW-01 i teraz mam problem. Podczas podlaczania podpiąłem wszystkie przekładniki do licznika i zapiąłem je na przewodach zasilających. Załączyłem napiecie i obciążyłem fazy. I teraz pytanie, bo spojrzałem że jeden przewód z przekładnika od S2 z fazy 3 wyleciał (źle wkręciłem). Czy z tym przekładnikiem się nic nie stało? Jak mogę to sprawdzić? Ohmomierzem?
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Nic się nie stało. Podłącz go tam gdzie powinien być. Przy okazji przeczytaj FAQ.
viewtopic.php?t=8692
viewtopic.php?t=8692
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
Karol1103
- Posts: 5
- Joined: Tue Oct 18, 2022 7:44 pm
Przeczytałem i wgl wiem o co chodzi. Ogólnie jestem elektrykiem i wiekszych przekładnikach gdy nie podłączymy im amperomierza mogą one ulec uszkodzeniu dlatego pytam
-
cinas
- Posts: 650
- Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
- Location: Kaczory
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
Duże przekładniki pracują np 100/5A ( transformator na zwarciu ) jak się otworzy obwód wtórny to wtedy często się uszkadzają
W liczniku zamela jest przekładnik 100/33.3mA tu nic się nie wydarzy
W liczniku zamela jest przekładnik 100/33.3mA tu nic się nie wydarzy
-
klimasstudio
- Posts: 1273
- Joined: Wed Aug 28, 2019 9:35 pm
- Location: localhost
Odsyłam do książek z Elektrotechniki jakby ktoś chciał zagłębić wiedzę na temat przekładników prądowych.Gdy w obwodzie wtórnym nastąpi przerwa, prąd I2 = 0 i wówczas: Ponieważ iloczyn I1N1 nie zmienił się - zwiększa się znacznie I wytwarzając w rdzeniu duży strumień magnetyczny. Strumień ten powoduje przegrzanie rdzenia oraz indukowanie w uzwojeniu wtórnym bardzo wysokiego napięcia. Napięcie to może wynosić nawet kilkadziesiąt kilowoltów. Wynika stąd, że uzwojenia wtórnego przekładników prądowych nie wolno przerywać. W razie konieczności wykonania przełączeń w obwodzie wtórnym przekładnika prądowego należy zewrzeć zaciski wyjściowe.
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
Druk 3D - > https://klimastech.eu.org/druk-3d
Druk 3D - > https://klimastech.eu.org/druk-3d