instalacja RNW
-
- Posts: 8
- Joined: Wed Nov 17, 2021 9:13 am
Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie instalacji RNW. Czy jest możliwość podłączenia tego modułu do starej instalacji dwuzylowej? Jeśli tak to w jaki sposób rozegrać to z włącznikiem ?
-
- Posts: 1894
- Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
- Location: Opole
Myślę że kolega nie zna się na elektryce, sądząc po sposobie wypowiedzi. Sugeruję wezwać elektryka fachowca.
-
- Posts: 8
- Joined: Wed Nov 17, 2021 9:13 am
Tak, to prawda i z tego powodu instalacją elektryczną zajmuje się elektryk z uprawnieniami. Natomiast nie ma on zbyt dużego doświadczenia z systemami Supla i chcialbym go po prostu nakierować
-
- Posts: 9413
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
RNW potrzebuje jedynie L i N do zasilania.
Z reguły montuje się go pod przyciskami.
Więc jeśli ta instalacja dwużyłowa to przewody L i N, to da się tam podłączyć RNW.
Czym zamierzasz sterować przy pomocy RNW?
Z reguły montuje się go pod przyciskami.
Więc jeśli ta instalacja dwużyłowa to przewody L i N, to da się tam podłączyć RNW.
Czym zamierzasz sterować przy pomocy RNW?
Kiedy będzie Supla Offline Party / SOP#2025 ?
-
- Posts: 1894
- Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
- Location: Opole
Kiepski ten elektryk jeśli nie umie czytać schematu.
Dwie minuty szukania
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by Duch__ on Fri Sep 23, 2022 11:02 am, edited 1 time in total.
-
- Posts: 4269
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
RNW nie jest urządzeniem wykonawczym, więc do działania potrzebuje tylko i wyłącznie zasilania AC 230V, które to zasilanie należy dostarczyć do sterownika przewodem dwużyłowym (L, N).
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
- Posts: 1151
- Joined: Wed Aug 28, 2019 9:35 pm
- Location: localhost
Ja zauważyłem że większość najpierw robi a potem patrzy w instrukcje
Jestem nauczony że przy prądzie najpierw czytaj, sprawdź, zrób pomiary a potem się zabieraj bo będzie BZZZZT
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
Druk 3D - > https://klimastech.eu.org/druk-3d
Druk 3D - > https://klimastech.eu.org/druk-3d
-
- Posts: 645
- Joined: Fri Nov 09, 2018 12:44 pm
Ja tylko tak dodam na przyszłość, że w bloku jak we włączniku są dwa kable to często jest to L in i L out. Inaczej mówiąc zasilanie i wyjście na lampę.
W takim przypadku nie da rady bo brakuje N.
W takim przypadku nie da rady bo brakuje N.
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli
-
- Posts: 8
- Joined: Wed Nov 17, 2021 9:13 am
Czyli wymagana jest modernizacja instalacji. Dziękuję, za merytoryczną odpowiedź bez uszczypliwości
Rnw jeść nie woła, musi poczekać w takim razie.
Rnw jeść nie woła, musi poczekać w takim razie.
-
- Posts: 3159
- Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
- Location: Żerniki Wrocławskie
Generalnie to za mało informacji przekazałeś, poczynając od instalacji "dwużyłowej" po brak jakiejkolwiek wskazówki co chcesz osiągnąć.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2025