Wartości ujemne na liczniku, pomiar pompy ciepła

Salmar
Posts: 15
Joined: Tue Oct 25, 2022 7:25 pm

Post

Witam, zamontowałem u siebie już 3 licznik MEW 1 i mam problem bo wskazania mocy czynnej są ujemne. Sprawdziłem przekładniki, połączenie faz względem przekładników poprawne, prowadzenie przewodów... Licznik jest podłączony na obwodzie zasilającym pompę ciepła raczej pc nie produkuje prądu 🤔 👀 Dodam że przewody przechodzące przez przekładniki są o przekroju 4mm2. Co dalej po raz kolejny odpinać wszystko i podłączać od nowa...? Dwa pozostałe liczniki działają poprawnie ale na innym przekroju przewodu bo 10mm2
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
robertklepacki94
Posts: 1931
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

Pokaż screnna jak pompa pracuje.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Obecne wskazanie to wskazanie bez obciążenia. To jest błąd zera... Włącz pompę i pokaż screeny.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Salmar
Posts: 15
Joined: Tue Oct 25, 2022 7:25 pm

Post

Pompy jeszcze nie uruchomię ponieważ trwają jeszcze poprawki przez instalatora (pobiera tylko energię elektryczną do podtrzymania elektroniki pompy)
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Salmar
Posts: 15
Joined: Tue Oct 25, 2022 7:25 pm

Post

Jakieś pomysły jak zniwelować ten błąd 🤔 w środek przekładnika można wstawić gumową tulejkę w celu ustabilizowania centralnie przewodu 4mm2
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Salmar wrote: Sat Dec 17, 2022 5:47 pm Jakieś pomysły jak zniwelować ten błąd 🤔 w środek przekładnika można wstawić gumową tulejkę w celu ustabilizowania centralnie przewodu 4mm2
To nie jest konieczne.
Ogólnie masz duże zużycie przez kilka dni, jeśli pompa nie pracuje.

Ogólnie powiedziałbym, abyś spradził przekładniki (kolejność I1, I2, I3 względem V1, V2, V3) oraz kierunek założynych przekładników.
Jeśli to sprawdzałeś już 3 razy ;), to zrób prosty test. Odłącz całkowicie pompę i zobacz co będzie pokazywał MEW.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
Salmar
Posts: 15
Joined: Tue Oct 25, 2022 7:25 pm

Post

Fajnie jak by wierzyć licznikowi pompa ciepła produkuje mi prąd 🤣
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
adrian4477
Posts: 147
Joined: Sun Aug 23, 2020 10:00 am
Has thanked: 3 times

Post

Raczej wygląda na błąd w montażu (odwrócony przekładnik), bo nie możliwe żeby te "zakłócenia" były tak symetryczne.
Salmar
Posts: 15
Joined: Tue Oct 25, 2022 7:25 pm

Post

Sprawdzałem 3 razy podłączenie - - > na przekładnikach w kierunku odbiornika tj. pc
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Na strzałki na przekładnikach nie patrz. Możesz mieć odwrotnie przewodu do MEW-a podłączone lub w samych przekładnikach mogą one byc odwrotnie.

viewtopic.php?t=8692