Wsparcie dla licznika energii z serii SDM72 SDM120 SDM220 SDM230 SDM630 DDM18SD

User avatar
klew
Posts: 13909
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 135 times
Been thanked: 137 times

Post

kmieeciu wrote: Tue Jan 17, 2023 3:26 pm Licznik online od ok 48h, serwer publiczny svr34.
Może to problem z telefonem? Masz aktualny system?
Sprawdź też na cloud czy masz tam dostępną historię i wykresy
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
kmieeciu
Posts: 3
Joined: Tue Jan 17, 2023 10:40 am

Post

Problem rozwiązany, pomogła zmiana baudrate z 9600 na 38400. Dzięki za pomoc.
Z J
Posts: 137
Joined: Wed Feb 23, 2022 8:25 am

Post

kmieeciu wrote: Tue Jan 17, 2023 5:18 pm Problem rozwiązany, pomogła zmiana baudrate z 9600 na 38400. Dzięki za pomoc.
Na czym masz postawione GG. U mnie na 8266 nie działa, a na 32 też kuleje.
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

Robert Błaszczak wrote: Sat Jan 14, 2023 1:38 pm Zgodnie z instrukcją swojego licznika: https://www.eastroneurope.com/images/up ... anual_.pdf są trzy rejestry dotyczące energii (kWh) - suma, energia pobrana, energia oddana. Pytanie do @krycha88, które rejestry są zaczytywane do Cloud? Wygląda, że do Cloud wysyła pierwszy rejestr Total active energy.
Tutaj jest lista rejestrów które wykorzystuje
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... es.cpp#L35

Ale nie mam czasu na analizę :(
https://gui-generic-builder.supla.io/
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

Z J wrote: Sat Jan 14, 2023 1:23 pm Koledzy,
dziś zaświeciło słonko i zdziwiło mnie, że mimo ujemnych W licznik energii oddanej nie drgnął.
Zajrzałem do licznika i oto co ujrzałem.
Supla wyświetla to co dostaje? Czy sama przelicza?
W aplikacji wygląda na sumę IN i OUT.
Pozdrawiam
Wrzuciłem poprawkę, faktycznie wysyłałem TOTAL_ACTIVE_ENERGY.
https://gui-generic-builder.supla.io/
Z J
Posts: 137
Joined: Wed Feb 23, 2022 8:25 am

Post

krycha88 wrote: Thu Jan 19, 2023 7:03 am
Z J wrote: Sat Jan 14, 2023 1:23 pm Koledzy,
dziś zaświeciło słonko i zdziwiło mnie, że mimo ujemnych W licznik energii oddanej nie drgnął.
Zajrzałem do licznika i oto co ujrzałem.
Supla wyświetla to co dostaje? Czy sama przelicza?
W aplikacji wygląda na sumę IN i OUT.
Pozdrawiam
Wrzuciłem poprawkę, faktycznie wysyłałem TOTAL_ACTIVE_ENERGY.
Na urządzenie trzeba na nowo wgrać? Czy w chmurze?
Powinno być import active energy i export active energy.
Nie znalazłem jeszcze czasu żeby zajrzeć do kodu a mam trochę utrudniony dostęp do urządzenia, żeby wgrać :)
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

Z J wrote: Thu Jan 19, 2023 8:02 am Na urządzenie trzeba na nowo wgrać? Czy w chmurze?
Powinno być import active energy i export active energy.
Nie znalazłem jeszcze czasu żeby zajrzeć do kodu a mam trochę utrudniony dostęp do urządzenia, żeby wgrać :)
Musisz wgrać nowe oprogramowanie.
https://gui-generic-builder.supla.io/
Z J
Posts: 137
Joined: Wed Feb 23, 2022 8:25 am

Post

Czy dobrze widzę, że ESP8266 chodzi na softserial?
Na razie ESP32 wygląda na zbrickowane a na 8266 cały czas dioda TX na konwerterze się świeci
Z J
Posts: 137
Joined: Wed Feb 23, 2022 8:25 am

Post

krycha88 wrote: Thu Jan 19, 2023 7:03 am
Z J wrote: Sat Jan 14, 2023 1:23 pm Koledzy,
dziś zaświeciło słonko i zdziwiło mnie, że mimo ujemnych W licznik energii oddanej nie drgnął.
Zajrzałem do licznika i oto co ujrzałem.
Supla wyświetla to co dostaje? Czy sama przelicza?
W aplikacji wygląda na sumę IN i OUT.
Pozdrawiam
Wrzuciłem poprawkę, faktycznie wysyłałem TOTAL_ACTIVE_ENERGY.
Cześć,
@krycha88 dalej to samo :(
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Z J
Posts: 137
Joined: Wed Feb 23, 2022 8:25 am

Post

dalsze zdjęcia
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.