Daj:Pietras81 wrote: Tue Jan 17, 2023 12:06 pm Kupiłem dokładnie ten: https://allegro.pl/oferta/czujnik-induk ... 2673940970
Czujnik indukcyjny NPN TL-W5MC1
niebieski: masa GND
brązowy: napięcie zasilania
czarny: wyjście cyfrowe
Niebieski do GND od zasilania LIW
Brązowy do COM
Czarny do + (obok COM).
Teoretycznie ten czujnik pracuje na napięciach >10 V. LIW na wyjście impulsowe daje 9 V, więc może nie działać.
Natomiast jest możliwe, że wejście "+" (obok COM) będzie poprawnie działać na 12 V (może Mirek nam potwierdzi), wtedy możnaby czujnik impulsowy zasilić z 12 V (czyli niebieski do GND "-", brązowy do "+" obok GND "-", a czarny do "+" obok COM), ale nie chciałbym abyś uszkodził LIW za moją radą, więc nie rób tego dopóki ktoś nie potwierdzi, czy na to złącze można dać 12 V.