Gniazdko z monitorem energii na układzie BL602 - RMC004

krzychunh
Posts: 35
Joined: Mon Jul 12, 2021 6:23 am

Post

Po wielu próbach udało mi się wgrać Suplę, jak również skonfigurować urządzenie.

Image

1. Pierwszym podstawowym krokiem jest zaprogramować ESP-02, bezpośrednio po za gniazdkiem. Nie wiem czemu ale miałem problemy próbując wgrać na przylutowanym module ESP-02S.

Wygenerować flash za pomocą Buildera

https://gui-generic-builder.supla.io/
- Płytka ESP8266
- Procesor ESP8266
- Pamięć Flash 2MB

Dodatkowo wybrać:
Konfiguracja Led, Config
Aktualizacja przez www
Dostępne Gui


Sterowanie:
Przekaźniki
Przyciski
Wyzwalacze akcji
LED załączenia przekaźnika

Licznik Energii Elektrycznej:
Licznik BL9037

Co do konfiguracji:
Na zdjęciu w załączniku
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
adamekm13
Posts: 9
Joined: Sun Oct 23, 2016 3:31 pm

Post

ESP02S wchodzi jeden do jeden czy trzeba coś zmieniać ?
Jutro zamierzam się za to zabrać , mam bardzo podobne gniazdo tylko RMC021 20A . PCB wygląda bardzo podobnie .
...
Działa :D
adgl
Posts: 55
Joined: Wed Jul 24, 2019 5:14 pm
Location: Tychy

Post

Nie jestem biegły w temacie a na schematach nie ma GPIO0 jak to wprowadzić w tryb flashowania ?

Druga sprawa czy np Sonoff S26 może też mieć pomiar prądu po zmianie na ESP02s czy brak w nim pozostałej elektroniki to uniemożliwia ??
Sonepar Polska
adamekm13
Posts: 9
Joined: Sun Oct 23, 2016 3:31 pm

Post

adgl wrote: Tue Mar 07, 2023 11:49 am Nie jestem biegły w temacie a na schematach nie ma GPIO0 jak to wprowadzić w tryb flashowania ?

Druga sprawa czy np Sonoff S26 może też mieć pomiar prądu po zmianie na ESP02s czy brak w nim pozostałej elektroniki to uniemożliwia ??
1. Luknij na to .
Flash - GPIO 0 do GND

Image


2. S26 nie ma czym mierzyć prądu , tak brak modułu do pomiaru np. HLW8012
adgl
Posts: 55
Joined: Wed Jul 24, 2019 5:14 pm
Location: Tychy

Post

Bardzo dziękuję za szczegółowe wyjaśnienie.
Sonepar Polska
noki_tel
Posts: 18
Joined: Mon Jun 19, 2017 12:09 pm

Post

co do wielkości flash bezpieczniej zrobić 1MB ;) albo oba ...
zakupiłem 9 ESP-02S ;) i ruletka kilka z 1MB i kilka 2MB

podmieniłem układ w Zigbee smartplug (ustawienia konfiguracji takie same)
jest lepiej wykonany i nie trzeba wylutowywać bolców od płytki jak w powyższym modelu
zauważyłem że nie podaje V/A tylko W podłączonego urządzenia.

https://pl.aliexpress.com/item/1005005374840269.html
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
walanar1
Posts: 28
Joined: Fri May 18, 2018 5:31 pm

Post

Myślę że to błąd w najnowszym GG bo na gosund sp111 jest tak samo a wcześniej było dobrze.
maly_13
Posts: 114
Joined: Fri Oct 28, 2016 3:55 am
Location: Wlkp.

Post

Mam podobne gniazdko układ podmieniony (lutowanie na krótko przed podmianą modułu ) - niestety wgrałem GG sp111 niestety brakuję mi gipo do esp 02s podłączone są
d5 wiem że przekaźnik
+
-
RX
TX nie
D12
D14
D5
D4
D13
ale reszty nie mogę rozgryźć przynajmniej to jest polutowane
Panowie wymiękam jak wygenerować soft GG z dostępem do d12,d14 d13 tak wychodzi z opisu ESP02S
https://tasmota.github.io/docs/Pinouts/#esp32-s
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
w użyciu: supla, nettemp...

Return to “Ogólna dyskusja”