Witajcie ;)

Nie żebym się od razu znał ale wczoraj zrobiłem u znajomego akrobatykę z montażem MEWy,
Zamontowana poprawnie pomiędzy licznikiem a rozdzielnicą. Strzałki na przekładniku w kierunku odbiorników oczywiście.
Dziś produkcje pokazuje bynajmniej dziwną - jakieś sugestie ?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by komprez on Fri Mar 17, 2023 9:38 am, edited 1 time in total.
robertklepacki94
Posts: 1931
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

Chodzi ci o to że jest na minusie ?
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
komprez
Posts: 5
Joined: Fri Mar 17, 2023 7:41 am

Post

Chodzi mi o tę kosmiczną produkowaną moc bierną - tak ma być ?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

SUPLA.... Nareszcie w domu.
komprez
Posts: 5
Joined: Fri Mar 17, 2023 7:41 am

Post

Właśnie też na to trafiłem - sprawdzę i dam znać
komprez
Posts: 5
Joined: Fri Mar 17, 2023 7:41 am

Post

No więc tak ... posprawdzane poszperane i przekładniki są jednak OK, fazy się zgadzają, kierunki się zgadzają a pokazuje głupoty.
Nie jestem w stanie pojąć jak on to mierzy ... jako obciążenie użyłem grzejnika 2kW (bez wentylatora , sama grzałka)
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

komprez wrote: Fri Mar 17, 2023 3:29 pm No więc tak ... posprawdzane poszperane i przekładniki są jednak OK, fazy się zgadzają, kierunki się zgadzają a pokazuje głupoty.
Nie jestem w stanie pojąć jak on to mierzy ... jako obciążenie użyłem grzejnika 2kW (bez wentylatora , sama grzałka)
Wg mnie nie zgadza się kolejność V1, V2, V3 z i1, i2, i3. Czyli pomiar napięcia i prądu jest na nieprawidłowych fazach, dlatego przy czysto rezystancyjnym obciążeniu widzisz współczynnik mocy mocno odbiegający od 1 oraz dużą moc bierną.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
komprez
Posts: 5
Joined: Fri Mar 17, 2023 7:41 am

Post

oook dobra czyli jeszcze raz, L1 przekładnik wpinam się w S1 (czerwony, czarny) itd. poprawcie mnie jeśli źle myślę ...
jak tam będę to sprawdzę to jeszcze raz dokładnie.
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

komprez wrote: Fri Mar 17, 2023 6:27 pm oook dobra czyli jeszcze raz, L1 przekładnik wpinam się w S1 (czerwony, czarny) itd. poprawcie mnie jeśli źle myślę ...
jak tam będę to sprawdzę to jeszcze raz dokładnie.
Faza podłączona do V1 musi się być tą samą fazą co przekładnik I1.
Kolory czerwony/czarny jak pomyślisz, to po prostu będzie ujemna moc.