Potrzeba pomoc mROW02 + Schodowy

wojcik.jak
Posts: 20
Joined: Sun Apr 02, 2023 1:55 pm
Location: Gliwice

Post

djalex wrote: Mon Apr 03, 2023 3:14 pm Tak jest dobrze. Widocznie w niewłaściwe miejsca w samym łączniku podpiąłeś. Co to za model łączników?
To jest Legrand Niloe
wojcik.jak
Posts: 20
Joined: Sun Apr 02, 2023 1:55 pm
Location: Gliwice

Post

Zdjęcia włączników i okablowania.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
djalex
Posts: 581
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy

Post

Czyli tam gdzie masz tą podwójną puszkę masz zasilanie? Ten drugi łącznik jest do innej lampy tak?
djalex
Posts: 581
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy

Post

No i wywal te podświetlenie z dolnego. Być może to jest przyczyna że nie działa bo ROW nie współpracuje z podświetlanymi łącznikami.
wojcik.jak
Posts: 20
Joined: Sun Apr 02, 2023 1:55 pm
Location: Gliwice

Post

djalex wrote: Mon Apr 03, 2023 5:09 pm Czyli tam gdzie masz tą podwójną puszkę masz zasilanie? Ten drugi łącznik jest do innej lampy tak?
Tak dokładnie, zasilanie jest w puszcze obok i drugi włącznik jest do zwykłej lampy na górze. Zrrobiłem jeszcze jedno zdjęcie i opis.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
wojcik.jak
Posts: 20
Joined: Sun Apr 02, 2023 1:55 pm
Location: Gliwice

Post

djalex wrote: Mon Apr 03, 2023 5:11 pm No i wywal te podświetlenie z dolnego. Być może to jest przyczyna że nie działa bo ROW nie współpracuje z podświetlanymi łącznikami.
odpięte, ale nadal to samo :(
djalex
Posts: 581
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy

Post

To prawie u celu :D czyli od złączki gdzie jest zasilanie jeden przewód do ROW (L), drugi do brązowego przewodu tego który idzie najpierw do puszki na dół, tam tak jak masz wpięte do zacisku L, niebieski i żółto-zielony to są tzw przewody komunikacyjne które w łączniku u góry i na dole wpinasz do zacisków 1 i 2, następnie z łącznika u góry z zacisku L łączysz brązowy z ROW do wejścia IN, przewód który idzie do lampy wiadomo: niebieski N do N w złączce N a PE mostkujesz z PE a brązowy który idzie do lampy podłączasz pod OUT w ROW i musi działać.
wojcik.jak
Posts: 20
Joined: Sun Apr 02, 2023 1:55 pm
Location: Gliwice

Post

djalex wrote: Mon Apr 03, 2023 5:43 pm następnie z łącznika u góry z zacisku L łączysz brązowy z ROW do wejścia IN, przewód który idzie do lampy wiadomo: niebieski N do N w złączce N a PE mostkujesz z PE a brązowy który idzie do lampy podłączasz pod OUT w ROW i musi działać.
do tego miejsca zrozumiałem :)

Co znaczy mostkujesz PE z PE :oops:
djalex
Posts: 581
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy

Post

wojcik.jak wrote: Mon Apr 03, 2023 6:01 pm Co znaczy mostkujesz PE z PE :oops:
Mostkować znaczy łączyć, np za pomocą złączki. Przyjrzałem się fotce i to już masz zrobione w tej lewej puszce
robertklepacki94
Posts: 1113
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm

Post

Czyli już działa?

Dla potomnych schemat z mROW-02 :D
Bez tytułu.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by robertklepacki94 on Mon Apr 03, 2023 6:44 pm, edited 2 times in total.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023