Zainstalowałem mew-01 Lite, zastanawiam się czy te wartości ujemne tj moc bierna i kąt fazowy to poprawne wskazanie? Zmieniałem też kolejność przewodów, ale wartości ujemne wciąż występują.


Kąt fazowy jest na minusie ponieważ moc bierna w twoim przypadku to moc bierna indukcyjna.dartek wrote: Tue Apr 11, 2023 10:10 am Moc czynna dodatnia, wartości prawidłowe, przekładniki poprawnie założone na odpowiednie kable fazowe.
Dlaczego więc kąt fazowy jest ujemny?
Czy kolejność podłączenia faz ma znaczenie, bo nie mam pewności, która to L1 L2 L3?
Kolejność podłączenia faz nie ma znaczenia. Kluczowe natomiast jest aby faza podłączona do V1 odpowiadała fazie z przekładnika I1 (oraz analogicznie dla pozostałych faz).dartek wrote: Tue Apr 11, 2023 10:10 am Moc czynna dodatnia, wartości prawidłowe, przekładniki poprawnie założone na odpowiednie kable fazowe.
Dlaczego więc kąt fazowy jest ujemny?
Czy kolejność podłączenia faz ma znaczenie, bo nie mam pewności, która to L1 L2 L3?