Po uruchomieniu instalacji pv i dwukierunkowego licznika MEW01 wskazuje w obu kierunkach przemienne wartości mocy dodatnie a po chwili ujemne. Aplikacja pv pokazuje w tym czasie ewidentną produkcję. Jak to rozumieć i ew gdzie szukać przyczyny.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

KrzysztofLisiak wrote: Mon Jul 24, 2023 5:06 am Po uruchomieniu instalacji pv i dwukierunkowego licznika MEW01 wskazuje w obu kierunkach przemienne wartości mocy dodatnie a po chwili ujemne. Aplikacja pv pokazuje w tym czasie ewidentną produkcję. Jak to rozumieć i ew gdzie szukać przyczyny.
Najprawdopodobniej masz źle podłączonego MEW. Kolejność przewodów napięciowych V1, V2, V3 musi odpowiadać przekładnikom prądowym I1, I2, I3.
Tutaj jest to dokładniej opisane: viewtopic.php?t=8692