MEW01 przemienne wskazania
-
KrzysztofLisiak
- Posts: 4
- Joined: Tue Nov 01, 2022 10:20 pm
Po uruchomieniu instalacji pv i dwukierunkowego licznika MEW01 wskazuje w obu kierunkach przemienne wartości mocy dodatnie a po chwili ujemne. Aplikacja pv pokazuje w tym czasie ewidentną produkcję. Jak to rozumieć i ew gdzie szukać przyczyny.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
klew
- Posts: 13905
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Najprawdopodobniej masz źle podłączonego MEW. Kolejność przewodów napięciowych V1, V2, V3 musi odpowiadać przekładnikom prądowym I1, I2, I3.KrzysztofLisiak wrote: Mon Jul 24, 2023 5:06 am Po uruchomieniu instalacji pv i dwukierunkowego licznika MEW01 wskazuje w obu kierunkach przemienne wartości mocy dodatnie a po chwili ujemne. Aplikacja pv pokazuje w tym czasie ewidentną produkcję. Jak to rozumieć i ew gdzie szukać przyczyny.
Tutaj jest to dokładniej opisane: viewtopic.php?t=8692