Wprost zliczanie impulsów (w jednostce czasu) i dzielenie ich na czas (by mieć chwilowy przepływ zmierzony, a nie "sumaryczny przepływ" z miesiąca) wymagałoby trochę roboty (zwłaszcza że "czasowo krytyczne" zliczanie np czasu między impulsami, lub liczby szybkich impulsów w czasie - jest na ESP problematyczne).Albert wrote: Sat May 20, 2023 11:26 am Jakaś szansa, aby odpalić przepływomierz? Mając ilosc impulsów aby pokazywał przepływ w konkretnym przeliczniku. Bardzo bardzo byłbym zainteresowany i kolejna kawa by poleciała od razu. Potrzebuję do mojej pompy ciepła domowej roboty![]()
Ale - jest na to w miarę proste rozwiązanie - dodajesz przetwornik "częstotliwość na napięcie" i dalej - to napięcie podajesz już na pin analogowy A0 i rejestrujesz/mierzysz jako wartość analogową (napięcie)
A najprostszy taki przetwornik (pasywny) - zakładając że masz na wejściu z impulsatora ładny przebieg prostokątny o stałym napięciu - jest banalny:

Oczywiście nie działa on rewelacyjnie dla dowolnych szybkości impulsów tylko pewnego zakresu - ale od 1Hz do 1kHz ma całkiem dobrą liniowość