Mam w furtce zamontowany kontaktron podłączony do wemosa d1 mini. Niestety mam dużo fałszywek - furtka fizycznie jest zamknięta, a Supla pokazuje że jest otwarta. W związku z tym że od Wemosa do kontaktrona jest ok 4m przewodu zdecydowałem się zastosować optoizolator. Ale nie do końca wiem jak go przyłączyć, czy to jest prawidłowe połączenie? Te fałszywki są o tyle nie wygodne, że załącza mi się oświetlenie.
Oczywiście soft to GG.
Kontraktron furtki - fałszywki
-
Lomax1983
- Posts: 311
- Joined: Tue Mar 09, 2021 8:29 pm
- Location: Małe Trójmiasto
- Has thanked: 1 time
Mam podłączone kontraktron do Wemosa pin D7 i GND przez rezystor podciągający.pzygmunt wrote: Wed Aug 23, 2023 6:24 am Co ma Ci dać optoizolator ? jak to miałeś wcześniej podłączone ?
W związku z tym że mam ponad 4m przewód do kontaktronów optoizolator miał mi zapobiec fałszywką. Na forum czytałem, że to pomogło przy różnych fałszywkach.
-
kurus
- Posts: 1312
- Joined: Wed Jan 15, 2020 8:17 pm
Tez używam optoizolatora dla przycisków i kontraktorów na dłuższych przewodach.. aby eliminować miganie kontraktona zakłócenia, wg mnie źle masz podłączone, przez kontrakton musisz puszczać 5V z wemosa zobacz schemat z załącznika w miejsce łącznika wstaw kontakton. U mnie sygnał z czujnika halla tez wraca przez optoizolacje, jak i przycisk.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
klew
- Posts: 13908
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Ja próbowałem ogarnąć furtkę z kontaktronem i się poddałem.
U mnie było na 12 V.klew wrote: Thu Jul 20, 2023 9:50 am - kontaktron z magnesem - bardzo ciężko to ustawić, aby dobrze łapało sygnał. Furtka zawsze ma jakieś luzy (do przodu i tyłu), a jak dzieciaki trzaskają, to te luzy się zwiększają. Dałem duży magnes i było lepiej, ale furtka jest stalowa, więc przy -15 stopni robi się bardzo duża odległość między magnesem a kontaktronem, a przy upałach furtka robi się na tyle duża, że magnes blokuje się na słupku
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
Pietras81
- Posts: 2409
- Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
- Location: Osielsko
- Been thanked: 1 time
Ja bym spróbował jak poniżej.Lomax1983 wrote: Wed Aug 23, 2023 6:12 am Mam w furtce zamontowany kontaktron podłączony do wemosa d1 mini. Niestety mam dużo fałszywek - furtka fizycznie jest zamknięta, a Supla pokazuje że jest otwarta. W związku z tym że od Wemosa do kontaktrona jest ok 4m przewodu zdecydowałem się zastosować optoizolator. Ale nie do końca wiem jak go przyłączyć, czy to jest prawidłowe połączenie? Te fałszywki są o tyle nie wygodne, że załącza mi się oświetlenie.
Oczywiście soft to GG.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
https://pietras-81.aqi.eco/
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Jakimi przewodami to podłączyłeś? Jedna żyła ze skrętki to moim zdaniem za mało. Zwykle używam 2-3 żył, dodatkowo możesz zrobić pullup.Lomax1983 wrote: Wed Aug 23, 2023 6:12 am Mam w furtce zamontowany kontaktron podłączony do wemosa d1 mini. Niestety mam dużo fałszywek - furtka fizycznie jest zamknięta, a Supla pokazuje że jest otwarta. W związku z tym że od Wemosa do kontaktrona jest ok 4m przewodu zdecydowałem się zastosować optoizolator. Ale nie do końca wiem jak go przyłączyć, czy to jest prawidłowe połączenie? Te fałszywki są o tyle nie wygodne, że załącza mi się oświetlenie.
Oczywiście soft to GG.
A jeżeli masz możliwość to sprawdź najpierw na krótkich przewodach (jakiś testowy moduł) czy nie masz problemu z kontaktronem.
Jeżeli wykluczysz problem z kontaktronem i grubszy przewód nie da rady to możesz próbować tak jak podali @kurus lub @Pietras81 lub pull-up. Na końcu możesz spróbować zwiększyć napięcie na optoizolatorze.
YoMan