FAAC 740/741 z centralą 748D - sposób podłączenia SBW-02

User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Nie znam napędu FAAC, więc odpowiem ogólnie jak to można zrobić w Supli.

"Czujnik otwarcia" powinien zmianiać swój stan, gdy brama otworzy się choćby na kilka centymetrów. Podobnie, druga zmiana stanu, gdy brama się całkowicie zamknie.
Sk_uter wrote: Tue Sep 19, 2023 12:11 pm Ogólnie to chciałbym coś takiego:

1. Jeden moduł z otwieraniem bramy oraz funkcji bramki (czy tam drugiej bramy, aby szło wybrać czujnik w dwóch wejściach), aktualnie nie mogę wybrać 1 czujnika do dwóch kanałów, czy to dałoby się zrobić?
Jeśli używałbyś tam np. kontaktronu, to ten kontaktron mógłbyś zamontować tak, że załącza się przy całkowitym zamknięciu bramy. Wtedy ten kontaktron możesz podłączyć do obu wejść na SBW. Jedno wejście ustawiasz jako czujnik otwarcia bramy, a drugie jako czujnik otwarcia furtki.
Wtedy lekkie otwarcie bramy, pokaże, że brama i furtka są otwarte. Całkowite zamknięcie pokaże że brama i furtka są zamknięte.
Sk_uter wrote: Tue Sep 19, 2023 12:11 pm 2. Czy idzie tak podłączyć napęd, aby informował mnie jak cała brama będzie zamknięta to zmienił stan w aplikacji na zamknięte? Bo teraz jest, że lekko się otworzy to w aplikacji mam, że jest otwarta.
Z tego co opsiałeś, to aktualne zachowanie poprawnie informuje o zamknięciu. Chcesz aby całkowicie zamknięta brama pokazywała stan "zamknięta" w aplikacji. Następnie napisałeś, że nawet jak się lekko otworzy, to pokazuje, że jest otwarta. Czyli jak się całkowicie zamknie, to pokazuje, że jest zamknięta. Także pewnie tutaj miałeś coś innego na myśli :). Więc napisz proszę jeszcze raz o co tutaj chodziło.
Sk_uter wrote: Tue Sep 19, 2023 12:11 pm 3. Późniejsza dodatkowa opcja, bo będę obok instalował skrzynkę z czujnikiem i tutaj mam już przygotowane moduł SBW-01 ewetualnie mogę go zamienić na 02 i tutaj prąd mogę dać z napędu bramy, aby nie kombinować z dodatkowymi zasilaczami? No i zostanie mi 1 czujnik czy mógłbym go wykorzystać jako czujnik pośredni do otwierania bramy?
Każde kolejne urządzenie podłączane do napędu, zużywa trochę prądu. Musisz sprawdzić ile prądu pobiera SBW-01, a ile SBW-02 (i ewentualnie inne urządzenia, jakie masz do napędu podłączone). Następnie w instrukcji napędu musisz sprawdzić jakie jest maksymalne dopuszczalne obciążenie dla osprzętu podłączanego do napędu.
Jeśli napęd pozwala na podłączenie urządzeń o mocy większej niż suma mocy pobieranej przez dodatkowy osprzęt, to możesz tam podłączyć to kolejne SBW.

Pytanie, do czego potrzebujesz to dodatkowe SBW?

Czujniki z innych SBW, możną w Cloud ustawić do innego kanału sterującego na innym SBW - jedynie funkcja musi się zgadzać.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
Sk_uter
Posts: 562
Joined: Tue Mar 13, 2018 1:52 pm
Has thanked: 1 time

Post

Masz rację popieprzyłem. Teraz jak jest w pełni otwarta to pokazuje stan otwarta, jak lekko się ruszy to pokazuje zamknięta. Chciałbym, aby pokazywało otwartą, aż do kompletnego zamknięcia, wtedy zmieni na zamkniętą.

Po co dodatkowy moduł, bo i tak będę łączył czujnik poczty, więc czegoś potrzebuje, a fajnie byłoby widać, że brama jest otwarta w połowie, więc tutaj ten wolny czujnik w module mógłbym wykorzystać
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

@Sk_uter, zerknij sobie na to: viewtopic.php?p=151899&hilit=%2Akontaktron%2A#p151899
To co prawda brama garażowa, ale masz tam pokazaną reakcję czujników (kontaktronów) i stany pokazywane w aplikacji.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Sk_uter
Posts: 562
Joined: Tue Mar 13, 2018 1:52 pm
Has thanked: 1 time

Post

No tutaj w tym pokazuje dobrze, zamknięta dopiero pokaże się jak dojdzie do końca, tak chciałbym u mnie
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

No to zamontuj kontaktrony w sposób pokazany na tej symulacji.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Sk_uter
Posts: 562
Joined: Tue Mar 13, 2018 1:52 pm
Has thanked: 1 time

Post

Gdzie tego szukać? Ale wydaje mi się, że tak jest to zrobione tylko są one na odwrót podłączone, bo jak brama zamknięta się do końca to czujnik furtki pokazuje, że jest zamknięta
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Przełączyć napęd w tryb ręczny, odłączyć zasilanie, multimetr w dłoń i sprawdzasz.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Sk_uter
Posts: 562
Joined: Tue Mar 13, 2018 1:52 pm
Has thanked: 1 time

Post

To nie dla mnie. Miałem gościa, który montuje bramy i on to wszystko łączył.

Czy ktoś z was ma napęd tej firmy i udało się tak ustawić, aby pokazywało zamkniętą bramę przy całkowitym zamknięciu?
Hektorek
Posts: 176
Joined: Wed Apr 22, 2020 10:27 am
Been thanked: 1 time

Post

Sk_uter wrote: Thu Sep 21, 2023 8:03 pm To nie dla mnie. Miałem gościa, który montuje bramy i on to wszystko łączył.

Czy ktoś z was ma napęd tej firmy i udało się tak ustawić, aby pokazywało zamkniętą bramę przy całkowitym zamknięciu?
Mam ten napęd, podłączyłem sbw-02 wg schematu z 1 posta i poprawnie wskazuje stan bramy w apce.

Tu masz jak to ustawić w cloud
viewtopic.php?t=6810&start=40
Pozdrawiam:
Sławek
Sk_uter
Posts: 562
Joined: Tue Mar 13, 2018 1:52 pm
Has thanked: 1 time

Post

No u mnie też pokazuje dobrze, ale trochę w innej konfiguracji. Ty. Tobie pokazuje zamknięcie bramy przy całkowitym zamknięciu bramy czy jak?

Return to “ZAMEL SBW-02”