Lew-02

woksio
Posts: 11
Joined: Thu Sep 21, 2023 6:38 am

Post

Mirosław F. wrote: Thu Sep 21, 2023 7:36 am Przewód powinien przechodzić centralnie przez sodek urządzenia. Przy takich poborach twoje zamocowanie nie będzie miało większego wpływu na pomiary. Podeślij zrzuty ekranu.
A więc przy pomocy odrobiny gąbki wycentrowałem przewód w przekładniku i odczyty chyba są bardziej stabline.
Natomiast nadal czasem pokazłuje wg mnie głupoty.
produkcja z PV 27W a on -37W
produkcja z PV 28W a on -43W

i nawet jeśli założymy że smatrplug przekłamuje 10W to nie ma takiej opcji żebym tyle oddawał - routery/urządzenia na standby itp biorą ok 20/30W.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 9631
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

woksio wrote: Fri Sep 22, 2023 5:37 am A więc przy pomocy odrobiny gąbki wycentrowałem przewód w przekładniku i odczyty chyba są bardziej stabline.
Natomiast nadal czasem pokazłuje wg mnie głupoty.
produkcja z PV 27W a on -37W
produkcja z PV 28W a on -43W

i nawet jeśli założymy że smatrplug przekłamuje 10W to nie ma takiej opcji żebym tyle oddawał - routery/urządzenia na standby itp biorą ok 20/30W.
Czym sprawdzasz tą produkcję przez PV? Czy dobrze rozumiem, że tym smartplug? Spróbuj może odczytać aktualną produkcję bezpośrednio z falownika.

Do tego na screenach widać dużą moc bierną (w stosunku do mocy czynnej). To czasem daje mało intuicyjne wyniki pomiarów.

Jak wyglądają pomiary, gdy masz jakiś sensowny pobór lub produkcję? Np. 2 kW poboru, lub 2 kW produkcji?
Kiedy będzie Supla Offline Party / SOP#2025 ?
woksio
Posts: 11
Joined: Thu Sep 21, 2023 6:38 am

Post

klew wrote: Fri Sep 22, 2023 7:46 am Czym sprawdzasz tą produkcję przez PV? Czy dobrze rozumiem, że tym smartplug? Spróbuj może odczytać aktualną produkcję bezpośrednio z falownika.
falownik odświeża się co 15minut, natomiast między falownikiem a tym smartplugiem mam bardzo małe procentowe różnice w ciągu dnia - tym samym zakładam że smartplug mierzy poprawnie. Wczoraj falownik 5.7 a smartplug 5.8.

klew wrote: Fri Sep 22, 2023 7:46 am Jak wyglądają pomiary, gdy masz jakiś sensowny pobór lub produkcję? Np. 2 kW poboru, lub 2 kW produkcji?
też są skoki, np teraz mam produkcje 290W i dobieram drugie tyle - LEW pokazuje 150/200W poboru i nagle -50W/-85W. Taki odczyt jest raz na kilkanaście - zakładam że nie będzie to miało większego znaczenia, w jednej chwili -80W a w kolejnym odczycie +80W.

Jak produkowałem 1kW i dobierałem z sieci 3kW takich skoków w minus nie zauważyłem.
User avatar
klew
Posts: 9631
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

woksio wrote: Fri Sep 22, 2023 11:29 am falownik odświeża się co 15minut, natomiast między falownikiem a tym smartplugiem mam bardzo małe procentowe różnice w ciągu dnia - tym samym zakładam że smartplug mierzy poprawnie. Wczoraj falownik 5.7 a smartplug 5.8.
Pomiar energii i mocy bywa różnie realizowany na układach pomiarowych. Może być tak, że energię widać poprawnie, a moc nie. Do tego takie 20-30 W raczej nie zrobi 5,7 kWh. Więc jeśli przy niskiej mocy są duże błędy, to tego w dobowej produkcji i tak się nie zobaczy, bo jak widać różnica 0,1 kWh jest traktowana jako dobre przybliżenie ;). A 0,1 kWh to jest "10 W przez 10 h".
Nie masz wyświetlacza na falowniku? U mnie tam są pokazane dane odświeżane co ~sekundę.
woksio wrote: Fri Sep 22, 2023 11:29 am też są skoki, np teraz mam produkcje 290W i dobieram drugie tyle - LEW pokazuje 150/200W poboru i nagle -50W/-85W. Taki odczyt jest raz na kilkanaście - zakładam że nie będzie to miało większego znaczenia, w jednej chwili -80W a w kolejnym odczycie +80W.

Jak produkowałem 1kW i dobierałem z sieci 3kW takich skoków w minus nie zauważyłem.
Fotowoltaika nie produkuje stabilnie - tam każda chmurka, itp ma wpływ i u mnie produkcja z reguły skacze. Sprawdzę u siebie na wyświetlaczu jakie to są różnice, ale nie spodziewałbym się stabilnych 290 W przez kilka sekund.
Kiedy będzie Supla Offline Party / SOP#2025 ?
woksio
Posts: 11
Joined: Thu Sep 21, 2023 6:38 am

Post

klew wrote: Fri Sep 22, 2023 1:33 pm Nie masz wyświetlacza na falowniku? U mnie tam są pokazane dane odświeżane co ~sekundę.
nope, mikroinwerter bez żadnego wyświetlacza. instalacja "balkonowa", odczyt tylko w apce co 15min.
Stąd smartplug który robi to co 5s :D
i LEW żeby zobaczyć autokonsumpcję ;)
User avatar
klew
Posts: 9631
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

To przełóż tego lew testowo tam gdzie gniazdko, to wtedy będzie widać pomiar tej samej mocy. Możesz też na dobę zostawić i porównać produkcję z obu liczników
Kiedy będzie Supla Offline Party / SOP#2025 ?
woksio
Posts: 11
Joined: Thu Sep 21, 2023 6:38 am

Post

hej, obserwuję sobie pracę tego LEW'a zeby patrzeć na poziom autokonsumpcji.
Dziś 1 razy wyciągnąłem sobie xls'a z danymi, no i tak to wygląda:




--> dlaczego co jakiś czas pokazuje 0 ? (gubi dane?)
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 9631
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

woksio wrote: Sun Oct 08, 2023 5:41 pm hej, obserwuję sobie pracę tego LEW'a zeby patrzeć na poziom autokonsumpcji.
Dziś 1 razy wyciągnąłem sobie xls'a z danymi, no i tak to wygląda:




--> dlaczego co jakiś czas pokazuje 0 ? (gubi dane?)
Pewnie pobrałeś dane w wariancie przyrostowym ("tak jak na wykresie"). Wtedy 0 oznacza że w danej jednostce czasu, nie była pobrana energia.
Pobierając dane można wybrać wersję "tak jak na liczniku" -wtedy widać kolejne stany licznika, a nie przyrosty
Kiedy będzie Supla Offline Party / SOP#2025 ?
woksio
Posts: 11
Joined: Thu Sep 21, 2023 6:38 am

Post

masz rację, dzięki.
woksio
Posts: 11
Joined: Thu Sep 21, 2023 6:38 am

Post

Witam po dłuższej przerwie.
Dziś porównałem odczyty wg licznika enea Otus 1 i LEW-02. Energia oddana jest bardzo podobna natomiast pobrana jest bardzo różna.

skąd mogą wynikać aż takie różnice (tym bardziej że rożnice w oddawanej energii są praktycznie żadne)?

ENEA pobrane LEW pobrane Enea oddane Lew Oddane
2024 styczeń 174 143 3 4
2024 luty 149 123 7,2 8,2
2024 marzec 103,88 80,9 26,6 27,4
2024 kwiecień 98,53 77,9 28,5 31,6
2024 maj 49,59 35,8 144,2 139,9
2024 czerwiec 50,2 35 101,6 101,3
2024 lipiec 47,52 32,2 122,8 119,7
2024 sierpień 47,06 32,03 138,04 129,3
2024 wrzesień 77,24 53,3 61,7 60,3
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.