Zawyżanie wyników przez MEW-01.

calypsoo
Posts: 60
Joined: Sun Mar 20, 2022 10:30 am

Post

Brakujące screeny : Faza 3 i Suma
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Ale nie widzę żeby pompa pracowała.
Sprawdź wg. tego posta.
viewtopic.php?f=23&t=8692
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
calypsoo
Posts: 60
Joined: Sun Mar 20, 2022 10:30 am

Post

Pompa pracuje napewno bo w domu ciepło ;) minimalne wartości zużycia widać tylko na 2F ale to napewno nie są wartości zużycia prądu przez PC. Przekażę ten link elektrykowi bo to nie ja podłączałem. Jeżeli chodzi o kolor kontrolek to czerwony jest ok tzn ten model tak ma ? ( na fimach na YT świeca na zielono).
User avatar
klew
Posts: 13905
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

calypsoo wrote: Thu Dec 14, 2023 8:17 am Pompa pracuje napewno bo w domu ciepło ;) minimalne wartości zużycia widać tylko na 2F ale to napewno nie są wartości zużycia prądu przez PC. Przekażę ten link elektrykowi bo to nie ja podłączałem. Jeżeli chodzi o kolor kontrolek to czerwony jest ok tzn ten model tak ma ? ( na fimach na YT świeca na zielono).
Takie zerowe wskazania na fazie 1 i 3 sugerują, że tam nie ma podłączonych przekładników prądowych, albo coś na podłączeniu nie styka.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

calypsoo wrote: Thu Dec 14, 2023 8:17 am Pompa pracuje napewno bo w domu ciepło ;) minimalne wartości zużycia widać tylko na 2F ale to napewno nie są wartości zużycia prądu przez PC. Przekażę ten link elektrykowi bo to nie ja podłączałem. Jeżeli chodzi o kolor kontrolek to czerwony jest ok tzn ten model tak ma ? ( na fimach na YT świeca na zielono).
Oczywiście że czerwony kolor jest ok. Gdzie widziałeś na YT żeby swieciły na zielono?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
lesny8
Posts: 3132
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times

Post

calypsoo wrote: Wed Dec 13, 2023 11:05 pm Witam, mam pytanie (jestem laikiem) odnośnie MEW-01 3F LITE, dzisiaj założony jako podlicznik do pompy ciepła, zainstalowany w SUPLA. Mam dwa pytania: 1. czy to normalne , że 3 diody od faz świecą cały czas na czerwono (czy to normalny kolor pracy bo dioda od połączenia WiFi jest zielona) ? 2. W aplikacji SUPLA w opcji "Energia czynna pobrana" zapisywane są wartości kWk tylko na Faza 2, na Faza 1 i 3 cały czas 0,00 kWk - czy to też normalny objaw ? czy coś jest nie tak podłączone ?
Tak jak koledzy pisali już wcześniej, może to być błędne podłączenie przewodów od tych dwóch przekładników. Np. dwa przewody podkręcone są pod ten sam zacisk. Mnie się to raz przytrafiło, co prawda nie na dwóch, ale na jednej fazie. Przewód się podwinął i wszedł nie tam gdzie było jego miejsce. Druga opcja, mniej prawdopodobna, to uszkodzone przekładni.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Czekam na kolejne Supla Offline Party :upside_down_face:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
calypsoo
Posts: 60
Joined: Sun Mar 20, 2022 10:30 am

Post

Był elektryk i stwierdził, że podłączenie jest ok a odczytów nadal brak. Czy można jeszcze jakoś inaczej zweryfikować czy to jednak błędne podłączenie czy może wadliwe urządzenie ?
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Jeżeli elektryk tak stwierdził to nie pozostaje nic innego jak wymiana urządzenia. Możesz go przesłać do mnie. Sprawdzę i wymienię.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
calypsoo
Posts: 60
Joined: Sun Mar 20, 2022 10:30 am

Post

Same urządzenie czy komplet z przekładnikami ?
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Może być samo urządzenie.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55

Return to “ZAMEL MEW-01”